Forum
Ahoj potrebuji vyresit problem s cerpadly. Normalne topim plynem, ale krbovky maji vlastni cerpadlo a tyhle dve nesmeji jit naraz proti sobe. Chtel bych to vyresit teplotnim senzorem do kominu neco jako jsou takove ty analogove do jamy co se nasroubuji do roury kourovodu. Je neco takoveho co vydrzi a ma to nekdo vyzkouseny? Cely setup ma byt takovy, ze kdyz zatopim v krbovkach cidlo v kourovodu sejme zvyseni teploty a nasledne se vypne plynovy kotel a otevre se ventil co ovlada klapku venkovniho privodu vzduchu a vypne hlavice podlahovky pro mistnost kde jsou krbovky.
A dal bych to rad kombinoval s ventily u radiatoru protoze kdyz topim krbem potrebuju aby to prvne topilo jen v jedne mistnosti a ostatni ventily byly zavreny dokud v ty mistnosti nevystoupa teplota nad treba +21C a nasledne aby otevrely ostatni ventily a pustily vodu do radiatoru v ostatnich mistnostech.
Ano, řešilo se to tu nedávno. Teplotní čidlo na vysoké teploty a převodník do Loxone.
U zákazníků co nemají Loxone používám teplotní spínač do kouřovodu. Při teplotě 82°C deaktivuje standardní zdroj a topí krb. Po vyhasnutí a klesnutí teploty spalin krbu se rozjede standardní zdroj.
Cena je cca 3.500 bez DPH.
Tak ted si pripadam jako pitomec ale zadny vlakno ktere by resilo takovehle cidlo jsem nenasel. Posles link na senzor do kourovodu?
Dekuju tohle vlakno sem fakt nenasel i kdyz jsem hledal. Objednal sem tu K sondu a k tomu menic 0-10V tak snad to bude makat
OK sonda i s menicem dorazila zapojeno funguje. Ted bych potreboval pomoct s programovanim nebo alespon navezt jake bloky pouzit scenar je nasledujici:
Sonda v kourovodu zaregistruje t>100C - zatopeno
-zavrou se ventily pro podlahovku
-otevre se ventil privodu externiho vzduchu
-zavrou se ventily radiatoru krom jedne mistnosti kde se otevrou naplno (v decaku topime nejdriv)
-kdyz v decaku t>23C otevrou se ventily vsude a nezavrou dokud sonda v kourovodu nezaregistruje t>100C
A jeste nouzove osetreni:
- kdyz voda na zpatecce t>90C (dalsi cidlo co mam) tak se otevrou ventily ve sklepe a zacne se nahrivat nouzova zasoba vody
- vyskoci varovani na mobilu