(@kostalkarel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 140
 

@_petr_ sice je to tu už dlouho bez pohybu, ale hodí se to sem nejlépe. nastavil jsem vyčítání podle popisu, ale ukazuje mi to stále 0. kde mám co špatně. díky

atrea

   
ReplyQuote
(@ursus)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 7
 

@kostalkarel 
Nespravne zvoleny "prikaz" - dlza registra je pri adrese 10211 "4" - Read Input Register (3x)


   
ReplyQuote
(@kostalkarel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 140
 

@ursus díky, už to píše


   
ReplyQuote
(@kostalkarel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 140
 

 Ještě dotaz k aktorům. Stačí základní nastavení nebo se musí něco upravit? Chci řídit pouze aktuální výkon a režim viz scany.

 díky

Požadovaný režim
Požadovaný výkon

 


   
ReplyQuote