Forum
Jasně že znám. Mám několik čidel takto opravených a fungují. Ale tohle mi prostě hází nesmysly, něco dělám špatně..
Dle toho Atrea dokumentu, bych tedy měl nastavit následující:
65036
-50
1300
130
a ne takto to nefunguje, ukazuje mi, že je teď venku -54°C 🙂
Smaž to a udělej to znova
to už jsem zkusil, to první věc co dělám, když něco nejde., Jsem zase na -51,4°C
tak ne, jsem na 133,7°C
EDIT:
Stupně venku od nuly nahoru je to OK, ale jakmile je venku mínus, tak hodnoty vystřelí na nesmysly. Proto mi ostatní čidla, jako třeba vnitřní teplota a teplota přívodního vzduchu fungují, protože ty nikdy v minusových hodnotách nejsou.
Ty mám nastavené takto:
-50
-5
130
13
jak máš nakonfigurované čtení parametru? Máš tam, že je to číslo se znaménkem? Pak už nastavíš jen opravu 0 - 0 10 - 1, aby to zobrazovalo desetinná čísla.
promiň, ale nerozumím co máš konkrétně na mysli.
v tom první obrázku máš mír Datový typ 16-bit read signed integer. Čteš přeci kladná i záporná čísla. V tom druhém nastav opravu na 0,0,10,1.
pecka, funguje!! Jak použít Datový typ se nikde nedočtu, takže jsem nechával jako výchozí. Moc děkuji za pomoc!! 🙂
@_petr_ velka vdaka za navod ako sa vyhnut zjavne zbytocnemu deleniu za nacitanim 10 nasobnej hodnoty 😉
Dobrý den pánové, chtěl bych Vás požádat jak se dostat do servisního menu atrea rekuperace. V minulosti jsem to věděl, vím, že je to den v týdnu mínus nebo plus něco, ale už si nepamatuju ten "algoritmus" Podělíte se?
Přístup do servisního menu je tří místné a je to číslo dne v týdnu, číslo zítra a číslo pozítří.
Např. v úterý je to 234, v pátek je to 567, v neděli je to 712, ...
@mitfara Odkaz na servisni menu je na strance uzivatelskeho menu vpravo dole. Heslo je o jeden prispevek vyse, nez ten tvuj.
Ahojte, ako integrujete v Loxone Atrea rekuperaciu s klasickým vykurovanim plynovym kondenzacnym kotlom s podlahovym kurenim?
Zdravím,
mám duplex exclusive RD5 (speciální edice duplex easy vyráběná pro Ptáčka s RD5). Bohužel heslo číslo dne v týdnu + zítra + pozítří nejde. Nevíte prosím co mám zadat? Bez hesla nemohu nastavit orientaci ventilátorů a tedy ani spustit rekuperaci...
Vojta
....tak už jsem na to přišel....ono totiž heslo nejde zadat v microsoft edge a to na PC ani na mobilu...čili budete-li mít někdo stejný problém jako já, použijte chrome