Riadenie rekuperacie Atrea z Loxone  

  RSS

D
 D
(@dav)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 16
04/04/2020 8:17 pm  

Uz davno som mal rekuperacku (Atrea EC370) pripojenu a riadil jej vykon a rezim podla CO2 + pritomnost. Zaroven pekne fungovalo vycitavanie chyb (napr. potreba vymeny filtru).

Standardne moja rekuperacka (neviem preco) neponuka moznost pretlaku a podtlaku... Tieto mody sa obcas zidu (napriklad ked mi naposledy v zime zhorel steak a vydymil som pol domu 🙂 )

Ovladat 'z vonku' sa da dvomi sposobmi. Najlahsie je cez 0-10V ovladat priamo motory. Vyhoda, ze sa da ovladat kazdy motor zvlast, nevyhoda ze nie je ziadna spatna vazba.

Preto som zvolil Modbus TCP. Uplne nerozumiem inzinierom z Atrea, ale pri riadeni cez Modbud nie je moznost ovladat kazdy motor zvlast. Mozete poslat iba hodnotu "vykon". Nastastie je v servisnom menu parameter "Korekcia vstupneho motoru", ktora sa pri ladeni pouziva na zmenu pomeru motorov ak su v niektorom smere vacsie straty.

Cez tuto funkciu som (aj ked asi nie uplne jednoducho) rozchodil aj pretlak a podtlak...

Ak mate niekto zaujem o konkretny priklad, ako to mam urobene rad poskytnem.

This topic was modified 2 months ago by D

Quote
sigituning
(@sigituning)
Active Member
Joined: 3 years ago
Posts: 19
10/04/2020 8:51 am  

Ahoj, taky ovladam atreu pres modbus tcp, ale pro zmenu se mi nedari presvedcit bypass klapku pro nocni predchlazeni, aby se zapnula nebo vypnula. Funguje ti to? Diky


ReplyQuote
D
 D
(@dav)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 16
10/04/2020 8:35 pm  

Ahoj. 

Oni to inzinieri z Atrea navrhli tak paradne, ze si nemozes povedat do akej polohy chces klapku dostat, ale iba akym smerom sa ma tocit (a vypina ju doraz na motore).

Uplne som vzdal myslienku ovladat spatnu klapku a nechavam jej ovladanie priamo riadiacke v rekuperacke.


ReplyQuote
Kynio
(@kynio)
Eminent Member
Joined: 1 year ago
Posts: 32
15/04/2020 8:10 pm  

Ono stačí, aby venku byla nižší teplota, než je uvnitř domu a zároveň požadovaná teplota byla nižší, než je uvnitř domu. Já pokud chci ochladit dům, nastavím noční předcházení a požadovanou teplotu na 15. Přitom vím, že je venku 5 a uvnitř nám 22. Ta klapka reaguje postupně po asi 60 vteřinách. Je to nastavené v servisním menu. Posouvá se pomalu a není potřeba ji otevírat úplně. U mě to funguje na jedničku.. 


ReplyQuote
Hl.Jarda
(@hl-jarda)
New Member
Joined: 11 months ago
Posts: 2
16/04/2020 2:38 pm  

Ahoj,

mám Atrea Duplex 380 ecv5.rd5

Nebyl byste někdo tak hodný a nedal k dispozici Loxplan, abych to cele nemusel vymýšlet od začátku?

Když už to je to někde ověřené a  funguje 🙂

Díky

This post was modified 2 months ago by Hl.Jarda

ReplyQuote
D
 D
(@dav)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 16
24/04/2020 1:12 am  

 

Prikladam dokument z Atrei s popisom modbus/TCP komunikacie. Je tam par chyb, ale da sa to pouzit.

K tomu je xml - template pre device (treba rozbalit do C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config {ver}\Templates\Comm\)

Z loxplanu snad nieco pochopis. Upratane to prave nie je 😉

 

 

 


ReplyQuote
Hl.Jarda
(@hl-jarda)
New Member
Joined: 11 months ago
Posts: 2
24/04/2020 2:09 pm  

@dav super, děkuji.

Pro sebe jsem to cele dost zjednodušil.

Tolik podmínek na další podmínky se vidí málokdy 🙂

Vše co jsem potřeboval mi zatím jede a budu to pustupně doplňovat.

Jen jedna věc nad kterou zatím marne bádám.

Dá se nekde vyčíst aktuální hodnota průtoku vzduchu?

 

4.1.1 SUP Požadavek m3/h
 

4.1.2 SUP aktuální průtok

případně

4.1.4 ETA Požadavek m3/h
 

4.1.5 ETA aktuální průtok

Možná špatně hledám, ale nemužu k tomu najít adresu. Jediné co v souvilosti s tímto vidím jsou Teploty

1.6.2 T-SUP

případně

1.6.3 T-ETA

Díky,


ReplyQuote
Ursus
(@ursus)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 5
15/05/2020 4:34 pm  

Nebojte sa kontaktovat Atrea support, celkom dobre poradili 😉

Prikladam o hodne novsi RD5 Modbus popis co som od nich ziskal (su tam opravy chyb, co boli zle popisane v predoslej verzii).

K pozadovanym hodnotam prietokov - Max vykon rekuperacie x M1 / M2 dava co hladas registre H1020[01].

 


ReplyQuote
D
 D
(@dav)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 16
17/05/2020 9:51 am  

@ursus

Mne az tak uplne nepomohli, ale komunikoval som s nimi tak pred 3 rokmi... Na spravu, kde som im popisal chyby v starej verzii dokumentu, ktory si prilozil uz mi ani neodpisali 😉

Pokial ide o prietok vzduchu, bud mas verziu .CF, ktora ma vstavane merace prietoku vzduchu (alebo tlaku?), alebo si to musis dopocitat (co nemusi byt uplne vzdy uplne korektne).

BTW: neriesil ste niekto "domontovanie" tychto senzorov? Ked som kupoval jednotku tak som si to malo nastudoval a nikto mi to neponukol. Je tam rozdiel asi 5000czk.


ReplyQuote
Ursus
(@ursus)
Active Member
Joined: 1 year ago
Posts: 5
19/05/2020 4:14 pm  

@dav ja som kupil priamo 'ConstantFlow' verziu, takze domontovanie som neriesil - neporadim. Ale technicku schemu konektorov mam, tak ak treba, nazdielam... firmware je ten isty - doplnal som predohrev a bolo to celkom easy, len som mu na doske zapojil podla schemy a prestavil jumper... mala mi to spravit firma, ale ked som videl tych odbornikov co dosli, tak som to radsej spravil sam s telefonickou konzultaciou na Atreu - nasledne som si este riesil inteligentnejsie ovladanie cez TCP modbus tak preto som ziskal aj novsi popis


ReplyQuote
D
 D
(@dav)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 16
19/05/2020 10:07 pm  

@ursus

Vedel by si zistit, co je to za senzory, ktore to pouziva?

Skusil by som to dokupit a namontovat....


ReplyQuote