Uz davno som mal rekuperacku (Atrea EC370) pripojenu a riadil jej vykon a rezim podla CO2 + pritomnost. Zaroven pekne fungovalo vycitavanie chyb (napr. potreba vymeny filtru).
Standardne moja rekuperacka (neviem preco) neponuka moznost pretlaku a podtlaku... Tieto mody sa obcas zidu (napriklad ked mi naposledy v zime zhorel steak a vydymil som pol domu 🙂 )
Ovladat 'z vonku' sa da dvomi sposobmi. Najlahsie je cez 0-10V ovladat priamo motory. Vyhoda, ze sa da ovladat kazdy motor zvlast, nevyhoda ze nie je ziadna spatna vazba.
Preto som zvolil Modbus TCP. Uplne nerozumiem inzinierom z Atrea, ale pri riadeni cez Modbud nie je moznost ovladat kazdy motor zvlast. Mozete poslat iba hodnotu "vykon". Nastastie je v servisnom menu parameter "Korekcia vstupneho motoru", ktora sa pri ladeni pouziva na zmenu pomeru motorov ak su v niektorom smere vacsie straty.
Cez tuto funkciu som (aj ked asi nie uplne jednoducho) rozchodil aj pretlak a podtlak...
Ak mate niekto zaujem o konkretny priklad, ako to mam urobene rad poskytnem.
Ahoj, taky ovladam atreu pres modbus tcp, ale pro zmenu se mi nedari presvedcit bypass klapku pro nocni predchlazeni, aby se zapnula nebo vypnula. Funguje ti to? Diky
Ahoj.
Oni to inzinieri z Atrea navrhli tak paradne, ze si nemozes povedat do akej polohy chces klapku dostat, ale iba akym smerom sa ma tocit (a vypina ju doraz na motore).
Uplne som vzdal myslienku ovladat spatnu klapku a nechavam jej ovladanie priamo riadiacke v rekuperacke.
Ono stačí, aby venku byla nižší teplota, než je uvnitř domu a zároveň požadovaná teplota byla nižší, než je uvnitř domu. Já pokud chci ochladit dům, nastavím noční předcházení a požadovanou teplotu na 15. Přitom vím, že je venku 5 a uvnitř nám 22. Ta klapka reaguje postupně po asi 60 vteřinách. Je to nastavené v servisním menu. Posouvá se pomalu a není potřeba ji otevírat úplně. U mě to funguje na jedničku..
Ahoj,
mám Atrea Duplex 380 ecv5.rd5
Nebyl byste někdo tak hodný a nedal k dispozici Loxplan, abych to cele nemusel vymýšlet od začátku?
Když už to je to někde ověřené a funguje 🙂
Díky
Prikladam dokument z Atrei s popisom modbus/TCP komunikacie. Je tam par chyb, ale da sa to pouzit.
K tomu je xml - template pre device (treba rozbalit do C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config {ver}\Templates\Comm\)
Z loxplanu snad nieco pochopis. Upratane to prave nie je 😉
@dav super, děkuji.
Pro sebe jsem to cele dost zjednodušil.
Tolik podmínek na další podmínky se vidí málokdy 🙂
Vše co jsem potřeboval mi zatím jede a budu to pustupně doplňovat.
Jen jedna věc nad kterou zatím marne bádám.
Dá se nekde vyčíst aktuální hodnota průtoku vzduchu?
4.1.1 SUP Požadavek | m3/h |
4.1.2 SUP aktuální průtok |
případně
4.1.4 ETA Požadavek | m3/h |
4.1.5 ETA aktuální průtok |
Možná špatně hledám, ale nemužu k tomu najít adresu. Jediné co v souvilosti s tímto vidím jsou Teploty
1.6.2 T-SUP
případně
1.6.3 T-ETA
Díky,
Nebojte sa kontaktovat Atrea support, celkom dobre poradili 😉
Prikladam o hodne novsi RD5 Modbus popis co som od nich ziskal (su tam opravy chyb, co boli zle popisane v predoslej verzii).
K pozadovanym hodnotam prietokov - Max vykon rekuperacie x M1 / M2 dava co hladas registre H1020[01].
Mne az tak uplne nepomohli, ale komunikoval som s nimi tak pred 3 rokmi... Na spravu, kde som im popisal chyby v starej verzii dokumentu, ktory si prilozil uz mi ani neodpisali 😉
Pokial ide o prietok vzduchu, bud mas verziu .CF, ktora ma vstavane merace prietoku vzduchu (alebo tlaku?), alebo si to musis dopocitat (co nemusi byt uplne vzdy uplne korektne).
BTW: neriesil ste niekto "domontovanie" tychto senzorov? Ked som kupoval jednotku tak som si to malo nastudoval a nikto mi to neponukol. Je tam rozdiel asi 5000czk.
@dav ja som kupil priamo 'ConstantFlow' verziu, takze domontovanie som neriesil - neporadim. Ale technicku schemu konektorov mam, tak ak treba, nazdielam... firmware je ten isty - doplnal som predohrev a bolo to celkom easy, len som mu na doske zapojil podla schemy a prestavil jumper... mala mi to spravit firma, ale ked som videl tych odbornikov co dosli, tak som to radsej spravil sam s telefonickou konzultaciou na Atreu - nasledne som si este riesil inteligentnejsie ovladanie cez TCP modbus tak preto som ziskal aj novsi popis
Vedel by si zistit, co je to za senzory, ktore to pouziva?
Skusil by som to dokupit a namontovat....
@ursus Muzu se zeptat, ten Modbus jsi aktivoval jak? Da se do servisniho menu dostat i pres web server? Na web server se dostanu, ale Modbus mam deaktivovany. Nechce se mi volat technika a vyplaznout nekolik tisic za zmenu jednoho parametru.
Uz jsem chtel odepsat, ze nevim, jak se do servisniho menu dostat a pri porizovani screenshotu jsem si vsimnul odkazu 🙂
Vse se tedy zadarilo, diky za pomoc!
Zdravím Loxoňáci.
Mám Atrea rekuperaci a s Loxonem komunikuji přes modbus. Problém mám s venkovní teplotou, kterou mi samotná jednotka ukazuje správně, ale Loxone teď v mínusu píše třeba 65540°C. V teplotách nad nulou to bylo OK.
Jakým způsobem nastavit opravu? Dle PDF parametrů Atrea je to takto:
65036 ~ -50,0°C ..65535 ~ -0,1°C, 1..1300 ~ 0,1..130,0°C
Díky moc za radu, už to chvíli zkouším, ale nedaří se mi se mi to.