Tak, konecne dokoncuji saunu a narazil jsem na problem.
Teplotu v saune (pro rizeni kamen) merim PT100 cidlem ve strope. Mam ho pres prevodnik 0-10V nacpany do Loxone. Potreboval bych hodnoty z cidla nakalibrovat.
Zkousel jsem pouzit teplomer do masa, novy saunovy analogovy teplomer a teplomer na zavarovani.
Ve stejnou chvili, na stejnem miste mam tyto hodnoty:
teplomer do masa: 105°C
novy saununovy teplomer: 90°C
teplomer na zavarovani: 85°C
Takze hodnoty k prdu.
Napada vas, jak (cim) nakalibrovat PT100 teplomer co nejpresneji?
Vařící vodou.
Ahoj,
dokazali byste mi doporucit teplotni cidlo do sauny integrovatelne do Loxone?
Neco levnejsiho nez original Loxone (ktere si nechavam az jako uplne posledni moznost).
Mam ted z ali toto https://www.aliexpress.com/item/32851933886.html s prevodnikem PT100-0-10V, ale prvni hodinu hrozne podmeruje, dalsi hodinu zas nadmeruje.
Potreboval bych neco spolehlivejsiho/presnejsiho.
Ahoj,
chtěl bych se zeptat jak máte řešeno ovládání sauny? Jít do Loxone, nebo použít externí a propojit do Loxone např Sentiotec přes RS485?
Pokud přes Loxone: Jaké čidlo teploty použít ? Original Loxoní, nebo stačí 1-wire? Máte řešeno i nějaké havarijní čidlo?
díky
@arty v rozvaděči sauny mam air extension kterým spínám kamna, teplotní sensory mam jen 1-wite.
Ps: kdybys to chtěl řešit origo Loxone čidlem, tak ho mam a mohu nabídnout za rozumnou cenu. Byla to preferovaná varianta, ale do Air extensionu připojit nejde a kabel z loxone serveru k sauně nemam