Pořád je to špatně. PEN máš rozdělit nejpozději na vstupu do hlavního rozvaděče objektu. Máš 2 možnosti:
- buď uděláš můstek PEN, ze kterého napojíš žl/z a modré vodiče v rozvaděči
- nebo uděláš můstek PEN, z něj 2 vývody žl/z na můstek PE a modrý na můstek N. A v rozvaděč už pak vše připojuješ na můstky PE a N. Tuto variantu mám osobně raději - je pro mě jasnější a přehlednější.
Nikdy ale nemůžeš žl/z vodič, který bude plnit funkci nulového vodiče!
Mám přepěťovku, z té mi vede PEN na zelený můstek. Z toho zeleného můstku vedu modré vodiče na vstupy chráničů. Z výstupu chráničů půjdou modré na modré vodiče CYKY kabelů (nebo na příslušný můstek v případě více CYKY vodičů).
Návrh byl "jen" změnit barvu vodiče co vede z PEN můstku do vstupu chrániče na žz, že pak bude jasnější, že je to vstup. Z výstupu už by šel modrý na CYKY nebo příslušný můstek. Ale evidentně by to bylo dost matoucí, takže zůstanu u modrého.
Ani tak si myslím není dobře, měl by si rozdělit na PE a N můstek a z nich to pak tahat, respektive na ZŽ můstek připojíš zelený PEN z přívodu a z něho si již modrým připojíš N můstek a vše pak taháš z těchto dvou můstků (samozřejmě za chráničema ti vzniknou další Nka). To máš nějakou starou instalaci? Vždyť ČEZ vyžaduje rozdělení na PE a N již v elektroměru.
To máš nějakou starou instalaci? Vždyť ČEZ vyžaduje rozdělení na PE a N již v elektroměru.
To si ze mě ani nedělej srandu. Je to novostavba. Elektrikář mi do baráku dotáhl 4x16. Do sloupku jsem se nedíval, netuším jak to tam je. Zjistim jestli to mám tak nebo tak pouhým pohledem do otevřeného elektroměrového sloupku?
To s tím rozdělením už v elektroměru se mi nezdá. Za prvé... Proč? Je to naprosto k ničemu. Za druhé, to po mě nikdo nechtěl a sloupek je zaplombovaný.
Jo asi máš pravdu, já to tak mám, ale mám takovej vodojem že to bylo kvůli malému průřezu přívodního kabelu do domu. Moje chyba.
Rozdělení na PE a N v elektroměrovém rozvaděči je nesmysl.
kabel ze sloupku je minimálně 4Bx10, popř. 5Bx6. Takže kdo má slabý kabel, musí rozdělit na PE+N
Tak uplna blbost to neni. Rozdeleni PEN je mozne u elektromeru nebo v hl. rozvadeci (pokud dodavatel energie nepozaduje jinak).Podstatny je tenhle bod rozdeleni uzemnit.
Beznejsi je delat to v hl. rozvadeci - usetrite 1 tlustej vodic.
Myslel jsem z praktické stránky.
Od Salteku je to FLP B+C maxi. Já mám POm I3 R75. Jsou levnější nežli Saltel ale kvalitativně by měli být stejný.
Radku, u toho tvého odkazu píšou, že není dostupná. Našel jsem tenhle link https://eshop.elfetex.cz/10-973-045-svodic-pom-i3-75, je to stejné? Chybí v titulku "R".
A už jsi pořešil tu T3 přepěŤovku před Loxone?
A ještě. Jak má být správně zapojená přepěťovka T1 + T2? V článku tady http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-22--11369 se píše, že má být za hlavním jističem. Elektrikář mi dal nejdřív přepěťovku a až za ni hlavní jistič.
@blaf ja jsem jí též instaloval za hlavním jističem v hl. domovním rozvaděči, ale dle mého názoru lepší volba je ji mít přímo na vedení před hl. jističem a vypínačem. Tak to budu ještě předělávat. Doplním to upozorněním "pod napětím i při vypnutém hl. vypínači"
Aha, tak to R znamená, že to má signalizační kontakt. Má to význam? Máš ho připojený?
Jo jasně, to je myslím užitečná věc. Abys měl jistotu že je přepěťovka pořád funkční a nechtěl to po každé bouřce kontrolovat tak je dobré mít to připojeno.