Forum
Ahoj,
mám rekuperační jednotku Pichler LG250A, tato jednotka má komunikaci pomoci protokolu Modbus. Kabelem jsem jednotku napojil vypadá že komunikace probíhá, ale nejsem schopen správně nastavit senzory dle Modbuslistu. Můžete prosím někdo poradit. Zde je Modbuslist
https://drive.google.com/file/d/0Bw1JHxj12lzJUW5kY1dvUW8teTJIOGJoaXFDSWxKYVVjMWRJ/view?usp=sharing
Nikdo neví?
jde mi hlavně o vyčítaní teplot, je to adresa 30, nevím jak nastavit hodnoty opravy v loxonu. Senzor mi ukazuje hodnotu 1015.
Ahoj, já mám od Pichlera jednotku Pkom a budu to taky řešit. Zatím jsme se k tomu nedostal, ale předpokládám že tak v horizontu měsíce to budu dělat. Nicméně....dívaje se na ten modbus list, cos poslal, tak předpokládám, že tě zajímá adresa 3x0030 TempNtcT1_Frischluft... No tak bych vycházel z toho modbuslistu. Komunikace ti funguje, takže hodnota má být mezi -30 a 130. Ofset je -1000 a má to mít jedno desetinné místo (decimal 1). Takže když z toho leze 1015 odečtu 1000 a vydělím 10 => 1,5 °C by to mělo být.
když ti to ukazuje v Loxnonu 1015 kolik je skutečná hodnota? kolik to má být?