kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Paralelně můžeš dát 2 za sebe, ale počítej s vyšší spotřebou, protože Victron  neumí ten druhý v paralelu uspat jako to umí Studer.

To míchání 5000 a 3000 technicky lze, ale pochybuji, že ti to distributor dovolí. Ten bude řvát, že chce na všechny fáze stejný typ.


   
ReplyQuote
 Pax
(@pax)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
 

Tak jste měli pravdu a odpověď mcore byla "střídače 5000 jsou legislativně zakázány a musí být 3000" Jak to tedy je a jak se z toho případně vymluvit ? Děkuji


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Vyměnit firmu za takovou, která to umí udělat s 5000, když tito neznají co montují a jak se to legalizuje.


   
ReplyQuote
 Pax
(@pax)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 6
 

@kobra23 A máte někdo tip na firmu která to zvládne? Oslovil jsem tady navrhovaný Pesek& Múdry a taky navrhli pouze 3kW měniče. Navíc cena  za stejnou konfiguraci cca o 30kKč větší než u mcore 🙁 Proč je vlastně problém s 5kW měničem ? Je oficiálně někde udáno limit který se může dodávat do sítě?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Nedaju mi spat pretoky, tak som si nakreslil velmi jednoduchu schemu ostrovneho FVE systemu (schema 1). Teda panely, mptt nabijacka bateriek (48V), baterky a striedac.

schema1

 

Moj amatersky pohlad - slnko svieti, spotreba domu su 2.4 kW, MPTT nabijacka dava 48V 100A, tak by som ocakaval, ze ~50A pojde do striedaca a ~50A pojde do bateriek (pokial sa chcu nabijat). Zajde slnko, tak pojde povedzme 10A z MPTT nabijaca a 40A z bateriek.

No a teraz k tym pretokom - pokial by som chcel "pricucavat", co brani tomu pripojit na 48V vetvu paralelne nejaky AC/DC zdroj (schema 2)? Takze pri zamracenej oblohe by slo 10A z MPTT, 41A zo zdroja (ten 1A by siel do bateriek). Ten zdroj a mptt nabijacka by museli byt samozrejme riadene tak, aby v tomto scenari bolo napatie AC/DC zdroja mierne nad baterkami a napatie MPTT nabijacky niekde medzi zdrojom a baterkami. Je mozne, ze si to predstavujem hrozne jednoducho, ale vysvetli mi niekto, ako by za tychto okolnosti mohlo dojst k akemukolvek pretoku?

schema2

A pokial nemohlo a ta schema dava aspon highlevel zmysel, tak preco ten system nemoze bezat bez bateriek? Proste co nestihne MPTT zdroj dodat, dokryje sa z AC/DC nabijacky.

 


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

A právě jsi si nakreslil zapojeni Studer XTM nebo XTH střídače se zakazanými přetoky.


   
msk reacted
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

Ja som si myslel ze to pricucava priamo z 230V, nie ze tam je AC/DC a naspat DC/AC.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Ještě pro všechny co máte točící se elektroměr např. Křižík.

Vy se žádného zjištění přetoků nemusíte bát, i když budete mít nějaký šrot střídač. Tento elektroměr při přetoku jen stojí. 

Předpokládám, že tu není nikdo, kdo by měl Křižíka bez brzdy. Protože ten by při přetoku odečítal v minulosti naměřenou spotřebu.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 
Posted by: @smotek7

Ja som si myslel ze to pricucava priamo z 230V, nie ze tam je AC/DC a naspat DC/AC.

Dvojitou konverzi má jen jeden Axpert = taková lepší/chytřejší UPS s MPPT vstupy.

Bohužel MPPT u Axpertu vyrábí méně než regly od Studer a Victron. 


   
ReplyQuote
(@eiffel)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 103
 

a jak je to s přetoky u victronu, pokud bude zapojeno AC na AC vstup střídače?


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Victron neumí být 100% bez přetoků. Dá se je eliminovat za cenu neustálého sosání cca 100W energie z distribuce, ale i tak se může stát.


   
ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 458
 

Ahoj, požíváte někdo Victron se (se "zakázanými" přetoky ) v ostrovním režimu a k tomu blok Energetický manager pro spínání ( bohužel nemám SSR jen stykače ) nebo povolování spínání abyste " sežrali" všechno ? Na vstup Alp se mi nikdy nedostane "přetok" jako "- hodnota" abych to mohl zužitkovat.  . 


   
ReplyQuote
(@hmates)
New Member
Joined: 5 years ago
Posts: 3
 

@dalibor  Ahoj, proto používám vlastní logiku, a zátěž vypínám pokud je spotřeba z baterie v minutovém průměru větší než nastavena hodnota. Aktuálně mám nastaveno 500W. Nula to být nemůže protože s baterií systém pracuje i v případě že je už plně nabitá a výkonu z FVE je dostatek. Pro spínání odporové zátěže mi to takto plně vyhovuje. Tato logika je aktivní pokud je osvit větší než nastavena hodnota a solarni zisky na další den jsou větší než nastavena hodnota. 


   
ReplyQuote
dalibor
(@dalibor)
Member
Joined: 5 years ago
Posts: 458
 

@hmates no taky používám vlastní logiku tak že když je kapacita baterie víc jak 97% tak zapne spotřebič ( 2kW přímotop v dílně např .) a když spadne na 95% tak zase vypne. Na jaké MB adrese jsou hodnoty osvitu a předpověď solárních zisků na další den ?


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

@dalibor 

Těch 97% je špatně. Musíš mít u tvého typu baterii cokoli od 88% níže.

A čím větší kapacita baterií a panelů, tak tím musíš jít níže.


   
ReplyQuote