Ja myslim ze jedina neznama je DC cast od panelov. Silnoprud sme si tu vsetci loxonaci tak nejak presli a zvladli, ale panely su pre mna velka neznama. Clovek musi mat respekt pred niecim, co moze mat kludne 600V, alebo stovky A a nejde to len tak "vypnut". Takze DC cast by som si asi nechal navrhnut niekym, kto tomu rozumie. Istenie, odpajace, uzemnenia, prierezy, vedenie kabelaze. Baterky (zatial) nechcem a 220V si poriesim aj sam.

Skoda ze sa mi nepodari ist do hospody, pri pive by sa asi vyriesilo vsetko 100x rychlejsie ako si tu vypisovat pol roka.


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

DC cast je asi len toto...

Spojis X panelov , u mna kazdy asi 38v, takze string bude mat 300-500v povedzme. a to sa myslim priamo alebo cez blestkoistky zapoji do VS120 (MPPT).

Kobra to asi napise presnejsie, ale tymto asi DC cast konci, teda este baterky a je to.

 

Dost instalatorov tlaci nizkonapatove stringy, kvoli "bezpecnosti"

--

Ako to budem skladat budem asi mudrejsi z toho, ale dufal som ze to nebudem muset detailne studovat 🙂


   
ReplyQuote
(@mafraf)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 43
 

Ono je lepší mít k tomu projekt - já za něj dal necelé 4tis. Kč (M Plus elektro) - tam jsou uvedené průřezy i jištění a zemnicí body. Bez projektu to ani Čez nebude chtít připojit do soustavy. Pro mě asi nejhorší bylo hledání všemožných certifikátů ohledně střídače kvůli zapojení do sítě (naštěstí to ale většinou bývá nakonec dohledatelné), a potom samostudium kompletní dokumentace ke střídači :-). 

Baterky taky zatím nemám, veškeré přebytky jdou do 500l akumulačky.


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

jedine co tam je ze tie Solar kable zo strechy sa robia 4 a 6 mm, lepsie 6mm kupit a este ZZ 16mm kabel ( https://ebc.elima.cz/produkty/vodic-h07v-k-16-ohebny-zelenozluty) na zemnenie konstrukcie dole k rozvadzacu

Projekt je fajn ale asi by museli vediet co idem montovat a je otazne ci ja ne-elektrikar budem vediet projekt citat 😀

Chcem to nechat ako ostrov, oddeleny CEZ a FVE, nejaky prepinac, zaroven Studer vie bez pretoku, takze by to malo fungovat ako poloostrov.

Moja predstava je...FVE/Baterky napajaju dom a ked uz neni z coho potiahnu z CEZu, ked neni pretok tak by spat k nim nemalo ani nic tiect.

Teda CEZ kontaktovat a ziadat o pripojenie nebude potrebne.


   
ReplyQuote
(@mafraf)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 43
 

Pokud to bude galvanicky spojene, pretoky vzdy nejake budou. Ja mam Greenbono na vytezovani a jeste predtim, nez mi vymenili elektromer za 4-kvadrantni, mel jsem zmerene pretoky 20kWh (cca 2% vyroby). 

Jinak je potreba vzit takove kabely, ktere vydrzi zkrat na vystupu z panelu. Jestlize string dava cca 10A, potom 4mm2 jsou dost i s rezervou. ZZ16mm (CYA16) - uzemneni ramu panelu a stridace.

Taky nejsem silnoproudar 🙂

 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

menic mas Studer ci jaky ze to robilo pretok? Cobra hovori ze to pretok nema...aj firmy co to montuju, takze vychadzam s tychto info.

Mam v plane jeden ABB 3f elektromer dat aby som zmeral pretok ak by nejaky bol


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1870
 

O dohadoch s CEZ ani ziadnom papierovani ani dotaciach (mimo projekt, ciste pre moj klud dajme tomu) vobec neuvazujem a nemienim to riesit. System nesmie generovat ziadne pretoky, takze potrebujem nieco ako ostrov, co si pri nedostatku slnka cuca zo siete (pricom tento sposob zapojenia bude vlastne prevazujuci, mozno casom ked budu bezpecne baterie za 2kKc/1kWh mozem uvazovat o 100 kW bateriach).

Co som zatial skumal po webe, tak ostrovny asymetricky 3f menic, ktory by fungoval tak ako si predstavujem asi ani neexistuje, takze to bude asi nieco ako 1f Axpert King (vyrozumel som z mypower.cz). Je ale otazkou, ci si vystacim v baraku s 1x25A, skor si myslim ze urcite nie, takze tym padom 2xAxpert a v dome prehodit vsetko na 2 fazy (2x25A mi uz stacit musi na vsetko) a jednu fazu nechat prazdnu. Mozno si to ale len malujem a nebude to takto jednoduche.

Chcel som zacat robit energeticky audit v dome, ale zistil som, ze moj abb elektromer nemeria L2 a L3, takze zistim hovno.

Tej vysokonapatovej DC casti sa prave dost bojim, s tymto mam nulove skusenosti a mat 600+ V na dratoch asi nie je ziadna prdel (v zmysle servisu, odpojit, pripojit, istenie, nejake skratovace ked to servisujem (?), riziko obluku, ...). Nizkonapatove (kolko to je? 60V? 90V?) sa zase predrazi na dratoch. Som uplne na zaciatku, tak by som potreboval nasmerovat, zvysok si uz dostudujem.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1870
 

S tymi pretokmi je to zlozitejsie. Pokial menic nema galvanicke oddelenie AC casti, tak vzdy nejake budu. CEZ teraz po tom udajne ide a zaznamenavaju uz od 1/4 vlny. U galvanicky neoddelenych menicov som pochopil ze je nejaka logika, ze sa vzdy snazia vytvorit spotrebu vacsiu, nez dodava FVE - a tym zabranit opacnemu toku. Pokial ale nie su dost rychle a presne (napr. rozkmitas spotrebu zvarackou a do toho sa zamraci/vyjasni), tak to ten vytazovac proste nevykrije na par ms a tych par ms tecie prud do DS a mas pruser (pokial nemas zmluvu o dodavkach).

Ja toto nebudem riskovat a budem vyberat AC-DC-AC menic, kde toto nehrozi (a obavam sa, ze v 3f variante ziaden neexistuje).


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

no asi skoncis u Studer 🙂 ten ide spravit tak ze napr 2-3ks 4000w menica das na jednu fazu, aby si mohol pokryt velky odtah z jednej faze.

Ale myslim ze u CEZ je prave limit 3.3kw na fazu 😉

U CEZu co som pochopil je podstatne aky mas elektromer, inac ta nemaju ako zmerat.

 

Pre tieto "lepsie" FVE vsetci volia Victron alebo Studer a tam je to pre kazdu fazu jeden menic. Myslim ze teraz Studer vydal nejaky allInOne menic, ale cena tusim 13k e

https://www.studer-innotec.com/en/product-details/xtender-series/xtm-4000-48-298 tieto kupis v DE jazdnene okolo 700e / ks


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1870
 

Velky odtah z jednej fazy mat nemozem, pretoze ked nebude FVE pracovat, tak mi CEZ viac ako 25A na fazu neda. To znamena, ze nemozem v baraku prejst na 1f. A kedze som nenasiel 3f menic, tak rozumny kompromis mi pripada 2f - 2 fazy po ~5 kW, takze 2 menice a 2 vytazene fazy z DS (a jedna nezapojena). A v dalekej buducnosti, ked budem mat baterky, mozem prejst na 1x25A, pretoze 5 kW v subehu v baraku tak casto mat nebudem, tak spicky mozu pokryt baterky.


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

CEZ ale 2f nepripoji iba 3f

tusim eon mal moznost 2f, je to komplikovany bordel preto to ludia riesia cez firmy ktore im daju 3f cina allinone a vybavene.

 

Zalezi co dnes ofiko pripajat a co si realne das...


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1870
 

Opakujem, nemienim nic riesit s nejakym CEZom. Momentalne mam v antonicku 3x25A a po baraku rozhadzane spotrebice na 3 fazy. Ciel (mozno naivny) je rozhadzat zariadenia len na 2 fazy (jednu fazu necham prazdnu), kupit 2x Axpert King, kazdy z nich si bude pricucavat z jednej fazy. Antonicek zostane 3x25A, barak bude 2x25A, co doda slnko, doda slnko, co nie, doda CEZ.

Mam v tejto uvahe nejaky show stopper?


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2192
 

Axpert neumí fungovat bez baterie.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1870
 

Tak to som v prdeli 🙂 Do baterky nemienim investovat, je to uplna kravina, nemam to kde dat, nechcem to co 5 rokov menit atd atd. Ano, ked bude LiTiO za 2-3k Kc / kWh, postavim tomu za barakom bednu a dam tam 100 kWh, ale inak to nedava zmysel.


   
acter reacted
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

asi by ti stacila aj jedna.... Victron myslim ze tiez bez bateriek nejde

Studer neviem ci musi mat tiez baterku

 


   
ReplyQuote