@cijoml Me to prijde dost neflexibilni. Ja jsem se ted rozhodl, ze si tedy take HDO zapojim, udelam to pres obycejne rele, v Loxone budu vycitat status a podle nej se pak rozhodnu, co chci omezit. Omezovani muzu pak resit po komunikaci nebo pres stykac.
@kobra23 kazdy kdo ma hdo ma kabel do baraku. Ja ho mam k boileru v casti domu kde nemam loxone a nez sekat delat bordel a nahazovat a stukovat tohle za 2000 je lepsi reseni a bez bordelu. Finalni reseni je pro oba pripady totozne privedes 24V na digitalni vstup a tam si ho nejako zpracujes. Tahle krabicka ti dekoduje HDO kdekoliv na nej strcis 220V coz kabel od hodin konci na jednom miste a tam si porad.
Právě, že ne každý kdo má HDO má kabel do baráku.
V minulosti jsem to řešil pomocí https://www.puhy.cz/hdo-spinac-sepne-pri-nocnim-proudu-133.html
@kobra23to je ten samy pristroj od stejne firmy jen v jinem pouzdre
kdyz jste u toho HDO.
Mam obycejne paticove rele na DIN liste na 230V, ktere spina 24V a to je privedeno na vstup Loxone.
Ale zahada, rele je porad sepnute 🙁 Rozepnuti docilim jen shozenim 2A jistice, ktery tam mam. Pokud jsem HDO pochopil, tak by se mel modry vodic prizemnit se zapnutim HDO, tedy podle vseho ho mam trvale uzemneny, kdyz nim prochazi proud a rele tak sepnu.
Kdyz se davaly venku hodiny, netestovali jsme jestli to funguje. 🙁
Nebo mate jine vysvetleni co by to mohlo byt?
Hodiny mam cca 80m daleko, vedu tam 3x1,5 CYKY a 4x35 AYKY.
7-10 VT, to je vtip? Spolu s koronaopatreniami si myslim ze je fakt cas zobrat nejake ostre zelezo a vyrazit smer strakovka a vsetko to tam rozsekat na sracky.
@richard cekal bych problem v kabelu odpoj ho a propipni jestli je tam kratak tak bude pipat i ve vysokem tarifu. Ale osobne nejsnazsi reseni je ten DIN dekoder na DIN listu das to do rozvadece a nemusis nic resit (krom pochopeni jak se pohybovat a potvrzovat v menu).
kdyz jste u toho HDO.
Mam obycejne paticove rele na DIN liste na 230V, ktere spina 24V a to je privedeno na vstup Loxone.
Ale zahada, rele je porad sepnute 🙁 Rozepnuti docilim jen shozenim 2A jistice, ktery tam mam. Pokud jsem HDO pochopil, tak by se mel modry vodic prizemnit se zapnutim HDO, tedy podle vseho ho mam trvale uzemneny, kdyz nim prochazi proud a rele tak sepnu.
Kdyz se davaly venku hodiny, netestovali jsme jestli to funguje. 🙁
Nebo mate jine vysvetleni co by to mohlo byt?
Hodiny mam cca 80m daleko, vedu tam 3x1,5 CYKY a 4x35 AYKY.
HDO spíná modrý vodič, takže když to uzemníš teče relátkem stále proud a je sepnuté.
@pa-v-el modry je uzemneny u hodin. Kdyz pripojim fazi, tak tim tece proud, soustavne (rele je zapnute). Ze to funguje muzu overit jen rozpojenim napriklad tim jisticem.
Podezrivam ze je problem v hodinach. Ale EON zavolam, za budu mit revizi radsi 🙂
@cijoml prave ze kdby kabel byl preruseny, tak to negunguje. Takto to jede porad. I kdyby byl problem v kabelu, tak cerny je nezapojeny a zlutozeleny posila signal do bojleru, tedy porad ve vysokem tarifu by byl odpojeny.
Nechci utracet za detektor, kdyz na to mam kabel a relatko, musi to fungovat 🙂 jen pockam na revizi a pak to poresim s EON, i oni muzou mit problem, nebo ne?
Já si myslím, že u tebe bude HDO na žlutozeleném, viz. tvoje sdělení, posílá signál do bojleru.
@kobra23 modry mel byt 4h VT a zlutozeleny mel byt 10h nebo nejake takove cislo, pouze pro bojler.
A jseš si jistý že máš 2 tarifní HDO přijímač?
Co máš za sazbu? U jakého jseš dodavatele energie? Máš už normální tarif, nevo ještě stavební?