Dobry den panove,
pokusne jsem poridil 1-10V senzor osvitu, a rad bych ho zapojil do loxone analog vstupu (jestli to jde). Cidlo ma dva draty, + a -. Pokud zapojim jeho + na +24V co mam v rozvadeci a jeho - na loxone analogovy vstup, nasledne zmerim voltmetrem napeti na senzoru, tak se pohybuje od 0,4 (svetla hodne) a 9,6V (tma), loxone ale ukazuje 10V. Pak mi bylo porazeno at napeti a cidlo "otocim", tedy cidlo pripojit na -24V a plusovy vyvod na loxone analogovy vstup, tak loxone ukazuje 0V. Poradite kde delam chybu? V dokumentaci k loxone jsem toho moc nenasel a v dokumentace k cidlu jsem toho nasel jeste o dost mene:)
dik moc
Bez dokumentacie k senzoru to bude tazke, kedtak pokus omyl.
Ako sa pohybuje napatie v 1. pripade na AI a GND?
Vstupny odpor Loxone vstupu je 10k, preto to nejak funguje.
Ahoj,
v parametrech na eshopu k němu píšou:
Vstup | AC:220-240V, 50Hz |
Výstup | 1-10 VDC |
Nemůžeš sem poslat fotku přiloženého schémátka? (pokud je)
To nam moc nepomoze.
Ak chces skusat tak daj rezistor 10k medzi AI a +24V, senzor medzi AI a GND.
Hledal jsem taky něco a zaujalo mě čidlo osvitu přes Modbus
Není k tomu nic v popisu, ale na Amazonu mají stejné a tam je to popsáno více. Nezkoušel to někdo? Já nemohu mít Loxone přítomnostní čidla, což nahrazuji pohybovými noname, ale ta intenzita osvětlení na různých místech v domě mě zajímá a přes Modbus na delší vzdálenosti ideál... 0-10V mám obsazeno teplotním čidlem venku a saunovým čidlem.
@kubrt_cz jake teplotni cidlo na 0-10V mas? Nechce se mi kvuli dvou cidlum venku delat 1wire.
No original Loxone - venkovni cidlo teploty a vlhkosti a dtto saunove. To jsou akorat 4 AI vstupy na MS.
@kubrt_cz To je fakt oskliva vec. Nenapada me misto kam bych to dal, aby me s tim manzelka nevyhodila 😀