a dava ti smysl mit 60s interval na vypocet vystupni teploty? to mi prijde, ze se bude stejne dost menit a motor se bude furt hybat, protoze desetiny stupne se budou pohybovat asi furt
Ja bych tam asi dal delsi interval nez 60 sekund, ale i tak to muze fungovat. Ale dal bych tam nejaky rozmezi +/-, napr. 0,5 nebo 1,0 stupne a pokud bude vypocitana teplota lezet v nem, tak ventilem nehybat.
Pokud máš podlahové topení, tak tam můžeš mít klidně 30 minut. U radiátorů mají výrobci regulací třeba 10 minut.
jojo mam podlahovku... taky to tak vidim, ze za 30m se tam toho moc nezmeni, resp mozna ano ze zacatku nez se to natopi, ale potom uz minimalne...
da se asi zapnout na par dni velmi detailni teplotni statistika na vystupu ze smesovace a tam budu presne videt za jak dlouho je potreba regulovat...
btw - v tom bloku smesovaci ventil je Integralni cast Ki% nastavena v defaultu na 0.033, coz * 100 dava 3.3%. Znamena to, ze bude ignorovana odchylka do vyse 3.3% v rozdilu vstupu a vystupu? nebo je to uz mooooc velkej tip, popis v appce je nic nerikajici