Tak tim to zda se neni.
Nicmene kdyz uz jsem byl u vytahovani kabelu tak jsem odpojil + z loxonu u 0-10v a ejhle ventil se otocil zcela doleva... nicmene multi metr ukazuje 0V.
Napady??? Todle je mirne crazy. Ze az po odpojeni napajeni zajede pohon na nulu. Ale pri snizeni na 0V se jen zastavi
Kolik má originální kabel vodičů?
3 nebo 4?
4
Maji Regulus a Loxone spolecnych 0V? Tim myslim jestli mas spojenou 0 na napajeni pro Loxone s 0 na napajeni Regulusu?
Ne.
mel jsem za to ze kdyz jsou tam 4 vodice tak to muze byt zvlast.
tim myslis, ze kdybych vzal tech 24v na napajeni ze stejneho trafa jako je loxone tak to pojede?
neda se to udelat jinak?
Me prijde divny, ze kdyz odpojis kabel 0-10V od Regulusu, tak se vrati na zacatek. To mi pripada jako by mel posunutou 0 a treba uz 1V od Loxone interpretoval jako 10V.
Napajeni +24V bych nechal tak jak to mas. Jenom bych zkusil spojit - z trafa Loxone s - na trafu pro Regulus.
Stejne tak jendivny ze i na 0.1V se toci az je uplne otevrenej 🙂 mel jsem za to ze proporcne by mel na 1v jet na 10% a zustat stat. Nebo?
Nicmene to nemusim tahat z trafa loxonu, staci spojit (-) u analogout kterym ovladam 0-10 a (-) u napajeni regulusu ze?
ono dale je divne ze ponodpojeni (+) u 0-10 se otaci tam a zpet. To tak nejak evokuje ze nasledne bere uvnitr nulu buh vi odkud
Zahada vyresena.
Po spojeni obou zemi (24 (-) u zdroje regulusu a (gnd) u analog out z loxou) zaclo vse fungovat jak ma 🙂
Dekuji za podporu!
stejne jsem ale prekvapen, protoze nuly na 230v u obou adapteru jsou stejne (nechranene) takze by to skoro melo byt jedno
Jakou hodnotu pouzivate na smesovacim ventilu pro znovu vypoctecni smesovani? Jde mi o to najit rozumny kompris aby se furt nehejbal pohon tam a zpet (default?)
vycitani teploty za smesovacem jsem dal kazou vterinu aby bylo michani co nejrychleji domichano 🙂
Každou vteřinu je moc často. To ti musí běhat sem tam a nikdy se to neustalí.
Ten pohon se z 0 na 10 dostane za 120 sekund a ty mu každou sekundu posíláš jinou informaci. Z toho musí mít chaos.
nenene, vycitani teploty z 1W cidla navystupu, ze mam kazdou vterinu...
defaultni hodnota je 60s pri defaultni delce behu 150s - to uz mi samo o sobe prijde divne. Nicmene on vi ze otvira a holt za 60s dostane informaci ze ma jeste furt otvirat
Aha.
Díval jsi se na to servo, kolik má mít dobu otevření? Máš ji správně zadanou?
myslis nastavenou dobu nutnou k uplnemu otevreni?
moznost je 60/90/120 - zatim mam 60s... necham si rozhodne poradit co dava vetsi smysl 🙂
tech 150/60 co jsem psal v minulem postu jsou defaultni hodnoty loxone pro smesovaci ventil
dekuji
Delší doba = jemnější nastavení teploty na výstupu ze smešovací armatury. Používám všude 120 s.