Ahoj .. řeším teď vyhořelý di extension.
Asi jsem měl kliku, že to jen očoudilo okolí a zhaslo. Trochu mě to vyděsilo, ale nejsem si vědom co by mohlo být příčinou na straně montáže. Napadne Vás něco?
Na extension jsou napojené jen magnetické kontakty v oknech, pohybová čidla (Aqua Ring), záplava. Nic co by bylo blízko k 230v. Z daného času mi každopádně přišel restart miniservu kvůli výpadku napájení.
Otevři ho a vyfoť, ať víme jestli došlo k problému na straně napájecí nebo na straně vstupů. Zákazníkům (a hlavně těm samodomo) doporučuji používat kouli nebo hadici s hasivem.
Dik za tip na mic, to jsem neznal .. Jinak mrknu dovnitr. Hlavne ted budu muset sehnat nekoho, kdo mi kvuli pojistovne doda "vyjádření odborného opravce k příčině vzniku a rozsahu škody vč. vyčíslení opravy"
Pěkně se z toho zakouřilo...
bylo + 24V pro DI vstupy přes nějakou pojistku..?
byl použit solo zdroj pro vstupy nebo bylo společne napajení pro server/extension a vstupy...?
foto asi rekne vic..
Na vstupy to jde pres pojistku. Ale zdroj je stejný.
Pravda je, že je tam nějaká obyč 2,5A pojistka.
Hezky pekne....Nejsem elektrikar, ale rekl bych, ze to slo od napajeni 🙂
Jaký tam máš zdroj?
Zajímavé. Kdysi jsem něco podobného viděl na německém FB, kde se řeší Loxone, ale nemohu ten příspěvek najít.
Elektronika v těch plastových TDK Lamda zdrojích (obrandované na Loxone) je horší než v těchto (viz odkaz níže), takže je možné, že se sešly okolnosti a vzešlo to od zdroje. Ta trubičková pojistka je rychlá?