Pozdravujem. Zaujíma ma ako ste riešili reguláciu teploty vykurovanej vody do podlahového kúrenia. Používam domiešavaciu čerpadlovú skupinu so servopohonom, čidlom teploty 1wire na výstupe a blokom v configu "zmiešavací ventil".
Mám teda otázky.
- kde je najlepšie umiestniť senzor teploty
- aký časový interval ste zvolili "S"
- ako ste nastavili parametre "kp" a "ki"
Prípadne ako vyzerá štatistika, ako je to regulované, ako dlho trvá zregulovanie, či teplota vody nekolíše.
Vopred vám ďakujem.
Senzory teploty 1 do vystupu aku nadrze alebo na vystup z kotlu
2 na vystup kazdej zmiesavacej skupiny
3 vonkajsi pre equitermicke regulovanie vykurovacej vody
4 do kazdej miestnosti kde mate loxone hlavice
S zatial 0,8 - Toto sluzi na equitermiku z vonkajsou teplotou - cim chladnejsie vonku tym horucejsia vykurovacia voda.
Na cidla _1wire_ veľmi rýchlo zabudnite . Ich kazivosť je vysoká a nie sú vhodne na kritické použitie , kde by sa vám pri ich zlyhaní niečo poškodilo !!!
Pouzite radsej PT100 alebo PT1000 cidla cez prevodniky PT100/0-10V na analogove vstupy loxone.
@maros2s
Paráda. ďakujem za odporúčanie. to sa dá ešte zmeniť. mám však ešte otázky.
- Na čidlá používate jímky alebo ich máte iba prisadené na rúru/koleno?
- požadovanú teplotu vody mi vypočítava blok "inteligentné ovládanie teploty" na základe požiadaviek z daných miestností a vonkajšej teploty. je lepšie riešenie to počítať priamo pomocou svojej ekvitermickej krivky?
-otázku mám ešte na parametre bloku zmiešavací ventil a ako vyzerá priebeh teploty na výstupe, na ktoré som sa pýtal v prvom príspevku (časový interval ste zvolili "S" parametre "kp" a "ki").
@maros2s
Paráda. ďakujem za odporúčanie. to sa dá ešte zmeniť. mám však ešte otázky.
- Na čidlá používate jímky alebo ich máte iba prisadené na rúru/koleno?
- požadovanú teplotu vody mi vypočítava blok "inteligentné ovládanie teploty" na základe požiadaviek z daných miestností a vonkajšej teploty. je lepšie riešenie to počítať priamo pomocou svojej ekvitermickej krivky?
-otázku mám ešte na parametre bloku zmiešavací ventil a ako vyzerá priebeh teploty na výstupe, na ktoré som sa pýtal v prvom príspevku (časový interval ste zvolili "S" parametre "kp" a "ki").
používám jímky s 1/2ˇzavitom z aliexpresu.
Rovnako aj čidla PT100 do tých jímiek s tienenym kablom a aj prevodniky na 0/10V.
Parameter kp a ki mam standartne prednastaveny a zatial mi vyhovuju.
Ja pouzivam AKU nadrze v ktorych mam max. 90 stupnov zregulovanych na max. 70 stupnov pre radiatorove kurenie.
Vy v podlahovke to mate obmedzene na nejakych max.40 stupnov + primesi proti bakteriam vo vode.
K bloku inteligentne ovladanie teploty po poklepani nan musite priradit bloky inteligentnej regulacie izbovej teploty na ktore su pripojene termohlavice loxone a pod.