Forum
Ahoj, zatim jen napad/myslenka, ktera nevim, jestli je realizovatelna.
Je mozne propojit TC od Acondu na Loxone tak, aby bylo mozne merit si COP? Nemusi to byt ultra presne, spise jako indikator chyby, vycerpany registr atp.
- merit vstup pomoci elektromeru problem neni
- ale je mozne, popr. ma TC nejaky vystup, ze ktereho by sla hodnota vycist?
Řešilo se to už v diskuzi pod tímto článkem. Potíž je v tom, že potřebuješ buď měřič tepla na topném potrubí nebo nějakou metodou, kterou si stanovíš toto výstupní teplo.
Kdyz jsem mluvil s panem Machem (TC Mach), tak rikal, ze bezne na vystup informace pro moznost vypoctu COP posilaji. Jen jsme to nerozebirali vice, takze netusim, co presne posilaji.
aby mohli posilat spravnou hodnotu, museli by tam mit prutokomer a tusim jeste neco (uz si to moc nepamatuju). Bez toho se to spravne neda spocitat.
jak psal @radek, ja to vyresil pribliznym vypoctem. Vypustil jsem boiler, nechal ho komplet nahrat na nejakou hodnotu pomoci elektropatrony. pak ho znova vypustil a nechal nahrat pomoci TC.
Diky tomu mas udaje ktere potrebuje k hrubemu vypoctu.
Takhle to vypada po zoomu. Kdyz je solanka teplejsi, je tam videt vyssi vykon nez kdyz bezi dyl a postupne se ochlazuje.
Ten SCOP pocitam takto ((I1/I2)*I3)/I4
kde
I1 je bivalence_power_consumtion
I2 je Bivalence_therm_delta
I3 je Acond_therm_delta
I4 je Acond_power_consumption
Dal pak Acond_therm_delta je "Aktualni teplota v deskovem vymeniku" - "Aktualni teplota vratne vody"
Cele schema pak takto
Měřič tepla ti dělá to, že měří průtok na zpátečce a teploty na přívodu a vratu. Z toho se spočítá teplo. Teploměry tam velmi pravděpodobně mají (já je třeba u Nibe mám). O tom vodoměru ale pochybuji že ho tam dávají...
Ale zkus se poptat.
presne tak, teplomery na vstupu/vystupu jsou a nacist jdou, vodomer tam neni. Varianta je ho do okruhu jeste dodat, ale ja to zjstil az po natlakovani a uz se mi to nechtelo cele rozebirat.
presne tak, myslim ze stacej dva teplomery, jeden prutokomer a trocha matematiky
Bez prietoku to proste nejde, da sa to len velmi nahrubo odhadnut vid. L s tym bojlerom. Bojler ale nie je etalon, pretoze sa jeho teplota meni z 10 na 50 (takze sa meni aj COP), pricom teba primarne asi zaujima COP pri kureni (u mna 26-35 st), ktory bude vyrazne lepsi ako priemer pri ohreve bojleru.
Ja osobne mam 2 dallasy (sparovane, tzn. oba meraju [priblizne] rovnako), impulzny vodomer a impulzny elektromer. Meriam tym priebezne modifikovanu klimu do vody, vid. ukazka. Vzorec relativne jednoduchy (1.16*objemvody*dT/elektromer), ale realizacia v loxone potrat na cely jeden list.
Pripadne bez loxone a vodomeru nahradit hotovym kalorimetrom a potom si to len raz za cas preratat na kalkulacke (cislo z kalorimetru/cislo z elektromeru = cop). Elektromer musi byt dedikovany pre TC a bivalenciu (pripadne obehove cerpadlo).
Zdar. Vdaka za info. Kalorimeter z linku co si pastol, sa zrejme montuje na vstupne potrubie (sondu teploty ma jednu v sebe a jednu externu?) Tuto externu sondu koli presnosti vlozit do speci armatury alebo staci uchytit k hadici a zaizolovat? Akurat, ze doplnit sa da modulom M-Bus a nie Modbus, zeby vedel posielat data rovno do loxonu s ostatnymi datami z TC.
Ja ho nemam, takze neporadim, riesim to dallasmi a vodomerom. Obecne je lepsie dat teplomer do sachty, ale da sa to asi dat aj na trubku, oblemcat teplovodivou pastou a zaizolovat.
Diky. Budem meranie riesit zrejme tym Sontexom, loxone by ho mal vediet citat, loxone config 7: "M-Bus podpora pro Sontex Supercal 739".
Tak z loxone odpisali, ze prepojenie s M-Bus zariadeniami nie je mozne. Zostava S0, len pre odpocet KWh, ine data z kalorimetra dostat do loxone zrejme nemozne.
Tak jsem to včera řešil na DeDietrichu, pokud by někdo chtěl, sdílím.
HM001 |
Výstupní teplota TČ (za kondenzátorem) |
°C |
|
403 |
Read |
INTEGER16 |
HM002 |
Vratná teplota TČ (před kondenzátorem) |
°C |
|
404 |
Read |
INTEGER16 |
AM056 |
Průtok vody v systému |
I/min |
|
410 |
Read |
UNSIGNED16 |
P = 4,18*Q*deltaT
Výsledek Vám vyjde v kW.
Hodnotu průtoku Q na sběrnici musíte převést z l/min na l/s (hodnota /60).
Poté už jen výkon / příkon a výsledek je na světě.
Ako mas rieseny ten posledny diagram (tie textove popisy aktivity tc)? To mas v grafane, influxe nejaku logiku, alebo ten field samotny je uz v influxe ako textovy retazec?
Inak chvalim vizual, nikdy som nevedel grafanu vysperkovat do takehoto stavu (a nikdy ani nebudem vediet/nebudem mat cas)
Díky za pochvalu, baví mě to, proto si s tím tak hraju i když času není moc.
Hodnoty mám z čerpadla přes Modbus, jsou to jen číselné údaje. Něco jsem vypozoroval, něco jsem sehnal z návodu atd.
Mám tam ještě "podstav" TČ, ten je zajímavější.