X
Forum

Forum

Spínání (debouncing...
 
Notifications
Clear all

Spínání (debouncing?)

4 Posts
3 Users
1 Likes
826 Views
milanc
(@milanc)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 60
Topic starter  

Ahoj, úplně nevím, jak ten problém nazvat, ani jak ho co nejsnáze řešit.

Mám odvětrání místnosti, které je závislé na čidle vlhkosti. Vedle toho jej lze aktivovat ručně na požadovaný čas a celé je to kvůli hlučnosti ještě časově omezené jen na denní hodiny.

Problém nastává u té automatiky. Jde o to, že jakmile je dosaženo nastaveného prahu vlhkosti (konstanta), tak se motor odvětrání pustí třeba 3x nebo i častěji za minutu. Prostě měření není tak přesné a vlhkost se mění. Potřeboval bych tam vytvořit něco jako pracovní oblast třeba 5%. Prostě aby se odvětralo na nižší vlhkost než je stanovený práh. Porádí někdo, který blok je na toto v mém případě vhodný? Děkuji.

Výstřižek

 


   
Quote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2212
 

Blok klouzavý průměr 


   
ReplyQuote
milanc
(@milanc)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 60
Topic starter  

Díky, zkusím.


   
ReplyQuote
 Vena
(@vena)
Active Member
Joined: 7 years ago
Posts: 19
 

Ještě bych vyměnil blok porovnání za prahový přepínač, kde si můžeš nastavit hysterezi.


   
msk reacted
ReplyQuote
Share: