Forum

Forum

RS485 a dva rozdílné Bound Rate  

  RSS

PavelCz
(@pavelcz)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 7
10/01/2019 2:36 pm  

Nevíte jestli je nějaké řešení když mám dvě zařízení které jedou na rozdílných Bound Rate-ch a chci je připojit na jeden  Loxone RS485  extension?

Mám Jablotron a ten jede na 9600 a pak mám LG klimatizaci s PI485 a ta jede na 4800.

Musím dokoupit další extension nebo to jde jinak?

Předem díky


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Reputable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 460
10/01/2019 2:38 pm  

Na jeden RS485 loxone extension to nepojde.

Treba druhy, alebo alternativu LAN to RS485. Na klimu by ti to malo stacit.

V niektorom vlakne sa to tu rozoberalo.

Edit: https://www.vodnici.net/community/loxone-a-arduino/rs485-ethernet/#post-12767

This post was modified 2 months ago by smotek7

ReplyQuote
Skadra
(@skadra)
Estimable Member
Joined: 12 months ago
Posts: 129
10/01/2019 2:53 pm  

A nejde ta rychlost změnit??? a spoň na jednom z nich. Většina zařízení se nechá, některý hůř některý ochotně.


ReplyQuote
radek
(@radek)
Honorable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 715
10/01/2019 5:09 pm  

Presne tak. Nemuzes na Jablotronu snizit na 4800?


ReplyQuote
PavelCz
(@pavelcz)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 7
10/01/2019 5:16 pm  

Mluvil jsem s technikem od Jablotronu i LG a prý to nejde. Byla to první věc co mě napadla. 


ReplyQuote
PavelCz
(@pavelcz)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 7
11/01/2019 10:23 am  

Z vlákna jsem vyčetl že by měl jít použit převodník  WIZ-108 https://www.soselectronic.cz/products/wiznet/wiz-108-sr-111041 . Zkusím to okouknout. Díky.


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Reputable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 460
11/01/2019 11:13 am  

Ja mam vyskusany tento tento  .


ReplyQuote
PavelCz
(@pavelcz)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 7
11/01/2019 11:46 am  

Ten vypadá pěkně. Jen jsem nevěděl, že je otestovaný s Loxonem. Je někde popis jak se překládají příkazy. Díky.


ReplyQuote
jzaruba
(@jzaruba)
Eminent Member
Joined: 8 months ago
Posts: 45
11/01/2019 2:54 pm  

Ani z principu nelze kombinovat dvě a více zařízení na RS485 pokud není vyšší protokol například MODBUS, kde je jeden master a další jsou slave. 

RS485 je poloduplexní sběrnice, takže může vysílat jen jeden a ostatní poslouchají. Pokud se pošle příkaz do LG, tak by LG odpovídalo a zároveň by odpovídal i Jablotron zprávou ERROR (protože ten příkaz nezná). 


ReplyQuote
storm8
(@storm8)
Active Member
Joined: 3 months ago
Posts: 7
14/01/2019 1:31 pm  

@PavelCz to zprovoznění LG klimatizace přes PI485 by mě strááááášně zajímalo. Pokud se vám podaří to rozchodit, byl bych moc vděčný kdybyste se podělil o návod


ReplyQuote
PavelCz
(@pavelcz)
Active Member
Joined: 2 months ago
Posts: 7
15/01/2019 3:26 pm  

Až to rozchodím tak se rád podělím.


ReplyQuote