Ahoj,
nyní jedu většinu světel přes loxone relay extension, a protože mám LED světla na 230V rád bych to postupně začal předělávat na 24V relé => 230V (řízené těmi loxone relay extension). Jaké byste mi doporučili relé (velké náběhové proudy) pro spínání těch LED světel v rozumném poměru cena/životnost atd..
Moc děkuji
- do 16A (50A inrush), 120kč - TE CONNECTIVITY 1860200-1 patice a OMRON G5RL-1-E-HR 24VDC
- do 16A (165A inrush), 220kč - TE CONNECTIVITY 1860200-1 patice a TE CONNECTIVITY 1415898-1(overene 1.5 roku @ msk, ziaden problem)
- do 12A (80A inrush), cca 110kč - RELPOL RM85-5021-25-1024 + kompatibilna patice
@kobra23 Fajn díky, jenže jak zjistit ty A, když mám třeba tyto 3 světla v serii tak co zvolit? https://www.goled.cz/pro-zapustny-led-panel-12w-samsung-ctverec/
Nebo to rovnou předimenzovat, to ničemu nevadí ne?
Děkuji
Použij NTC box od sedtronicu, je to levnější, rychlejší, efektivnější.
@kobra23 Fajn díky, jenže jak zjistit ty A, když mám třeba tyto 3 světla v serii tak co zvolit? https://www.goled.cz/pro-zapustny-led-panel-12w-samsung-ctverec/
Nebo to rovnou předimenzovat, to ničemu nevadí ne?
Děkuji
Ty informace by měly být v papírech od výrobce světla.
Edit u mna - 3.5 roku tie 1415898-1. Inak s tymi NTC to nechapem, pokial je to fakt o tom len predradit pred zdroj suciastku za 5 korun, preco to kurva nie je integrovane rovno v tych led zdrojoch?
@dusanmsk Přesně to jsem si také říkal. Snad někdo erudovanější k tomu něco napíše. Díky
Když se tu řeší relé pro LED světla. Používá někdo SSR na DIN lištu? Např. https://www.aliexpress.com/item/32989617992.html https://www.aliexpress.com/item/32989597763.html
Některé modely spínají v nule, takže odpadá problém s proudovou špičkou.
@_petr_No tie co si poslal ani jedno, spinaju DC do 60V.
@dusanmsk no jasně, máš pravdu. Uvědomil jsem si to hned poodeslání, ale vyměnil jsem jen obrázek, takže ještě správný link na triakovou verzi se spínáním v nule
@pitrsonek ja koupil VS116K libilo se mi ze maji indikacni LEDku
..... která docela žere energii.
@kobra23 to jsem nemeril ale z podstaty LED nezere skoro nic. Kontroloval sem zarovicka tam neni
Tak například Led signálka, na vstupu 230V u Eaton = 2W/hod = 48W/den = 1,5 kWh za měsíc atd.
To je LED? To mi pripadaju uplne strasne cisla.