Forum
Me pomohlo tohle video ...
https://www.youtube.com/watch?v=yBtqKSWDn1Q&t=840s
pokud to umite jednoduseji, dejte vedet 🙂 jeste me 4 elektromery cekaji
Ahoj, asi sem uplně ... ale potřebuju nakopnout.
Prošel jsem zapojení dle popsaných postupů a šablon a nemohu pořád vyčíst data.
Nenapadá někoho v čem sem udělal chybu?
Diky
Obzvlaste pokud jich mas vic, musis k tomu mit odpor. Spravny je tusim 120Ohm.
Ahoj, asi sem uplně ... ale potřebuju nakopnout.
Prošel jsem zapojení dle popsaných postupů a šablon a nemohu pořád vyčíst data.
Nenapadá někoho v čem sem udělal chybu?
Diky
Zkontroluj zapojení svorek AB, když tak je zkus prohodit. Dej sem více obrázků z nastavení v loxplanu, nebo celý loxplan.
Ahoj všem,
jsem jedinej, komu to občas zazlobí tak, že uletí spotřeba o několik řádů jinam? Používám @jirin-sv -ův vzorec a mám to napojené do bloku měření spotřebu. Zde pro ilustraci zapojení jen pro měření spotřeby (tj. co nejjednodušeji), bez aktuální hodnoty.
Pár dní to funguje, pak to najednou ulítne a je to v háji:
Přemýšlím, jestli to není tím vzorcem, že jedna hodnota je zaktualizovaná a druhá ne či tak něco...?
Nějaké nápady? Zkusím zatím logovat jen "Činná import 2)
Díky, A.
Je to tak, Činná import 1 mi ráno v 7 (začátek drahého, náhoda?) vylítla na 22MWh a to úplně rozhodí celkovou spotřebu z toho vzorce. Nějaké nápady? Filtrovat to? Vyprdnout se na vzorec?
Něco podobného jsem řešil u jiného modelu ModBus elektroměru. Zničeho nic mi naskočila dvojnásobná spotřeba než ukazovalo počítadlo. Zajímavé na tom bylo, že to dělalo jen počítadlo T1. Vysvětluji si to tím, že v určitou dobu loxone vyčte z elektroměru přes modbus tuto nesmyslnou hodnotu (nevím jestli je to chyba elektroměru, protože tato hodnota se ukáže jen v krátkém časovém úseku) a díky zaškrtnutý "absolutní hodnotě" se zapíše tento stav do měření spotřeby. Jediný řešení co mě napadlo je zápis hodnoty jednou za minutu do měření spotřeby. Od té doby mám klid. Snad jen kdyby se zrovna při zápisu objevila špatná hodnota, tak by mohl nastat problém.
Mam dotaz ohladne Modbus elektromerov.
Loxone si vycitava len aktualnu spotrebu a podla toho si robi zaznam v case.
Ked vypadne napriklad komunikacia na 1 den, nevie si zo ziadneho registra vycitat kolko bola spotreba za ten den ked bol vypadok.
Je to tak ?
@koldavideo ty budes vedet asi najskor.
Dik
A na druhou stranu, ten pulsní elektroměr funguje jak?
1) zasílá každou chvíli aktuální stav počtem impulsů, takže při výpadku komunikace mezi lox a elektroměrem se po opětovném připojení zjistí aktuální stav
2) zasílá impulsy nepřetržitě a pokud je komunikace přerušena, na vždy budou tyhle impulsy ztracené a po opětovném připojení se zase jne přičítá bez ohledu na to, kolik jich bylo ztracených..
Mam dotaz ohladne Modbus elektromerov.
Loxone si vycitava len aktualnu spotrebu a podla toho si robi zaznam v case.
Ked vypadne napriklad komunikacia na 1 den, nevie si zo ziadneho registra vycitat kolko bola spotreba za ten den ked bol vypadok.
Je to tak ?
@koldavideo ty budes vedet asi najskor.
Dik
Na vstup bloku měření spotřeby přivádím aktuální výkon z elektroměru. Za celou dobu jsem nezaznamenal výpadek a i kdyby je to zanedbatelné 🙂
Zase som sa zasekol:
SDM630 USR232 - 410 LOXONE
Data idu ale nezmyselne cisla,rychlost skontrolovana.
Nastavenie prevodnika
Loxone modbus adresa 1
vysledok v modbuspoll
vysledok v loxone
Poradte co mam zmenit, co nevidim.
Dik