Forum
Ahoj,
řešil někdo z vás předokenní rolety?
V Loxone sem našel jen modul Automatické žaluzie, které se použít dají - ale nefunguje to zrovna dobře.
Tím myslím to, že podle Loxone se "žaluzie" zavírá, je na 67% ale ve skutečnost je už roleta dávno zavřená.
Nepřišel sem na to, jak si to upravit na moje rolety - tzn. upravit dobu po kterou je aktivní zavírání a otvírání rolety podle reality.
Jak ste to řešili vy? Nebo je na to v Loxone nějaká featura o které nevím?
Díky
H.
pokial si pozries dokumentaciu, tak zistis ze to je celkom to iste, len par rozdielov - zrovna dnes som to studoval
A teď ještě jednou a jak pro úplného blbec abych to pochopil i já. Protože sem tě vůbec nepochopil. 🙁
Už držím v ruce důtky a trestán se za svou nevědomost.
Moc díky! Sem překvapen že to mají tak dobře popsané.
Budu muset tu jejich dokumentaci víc proštudovat.
Ještě jednou díky!
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně automatického stínění venkovních rolet. Momentáně mám nastavené pozici(světové strany) rolet + propojené značkami teplotu místnosti. U teploty, nevím zda je třeba nastavit nějaký rozzsah teplot, od jaké teploty to dá povel stínit. Dále by mně zajímalo zda je třeba mít nastavený blok "centrál" pro stínění a co všechno má být na vstupech a výstupech napojené. A ještě jedna technická otázka přímo na rolety. Když roleta jede zpět do boxu z polohy stínění, tak vždy se mi roleta zastaví o 5cm níž, po každém sjezdu se to posune, i režim stínění se posouvá taky. Po 10 cyklech je roleta cca o 0,5 m sjetá z boxu a přitom ve vitualizaci v loxone mi ukazuje, že je uplně nahoře(0%) setkali jste se s něčím takovým u rolet? Děkuji za rady
K tomu poslednemu problemu. Mas nastaveny spravny cas jazdy hore?
Časy mám rozdílné, jízda dolu je rychlejší než jízda nahoru, cca rozdíl 1-2 sekundy. Ale když dám roletu uplně zavřít a pak otevřít, tak se hezky vytáhne tak jak má, takže to mi jakoby zresetuje pozici, ale při tom stínění se to posouvá jak jsem psal.
Ake mas motory? Niesu tam somfy RS100 ?
Alebo nejake dovjrychlostne ?
Tak to nevím jaký typ motoru tam mám. Jen vím, že jsou to Somfy s rozpoznáním překážek.
Tak je mozne, ze tam mas dvojrychlosne.
Ked sledujes tu roletu tak ide najskor pomali a potom zrychli?
Skus zmerat cas jazdy hore na 1x a potom skus napr. na 3x a zrataj casy.
Ak bude dlhsi tak je dvojrychlosny.
Jedine riesenie je pridat casu jazdy hore. V principe to nieje problem len vo vizualizacii to bude trochu meskat.
Ok, vyzkouším
A jak máte spuštěnou roletu z boxu? Mně kdysi řikali, že mám nechávat tak 2 lamely vyjeté z boxu, proto mám jiné časy Up/Down. Je možné, že kvuli tomu mi to blbne ten režim stínění? Nebo máte rolety vytažené uplně na maximum, že se vám celé schovou v boxu? Není tam nějaké riziko, že by se mohlo někdy při sjetí kousnout?
Kolko ma byt vysunuta roleta v hornej polohe neriesis cez loxone. Koncove polohy musia byt spravne nastavene v motore. Nasledne v loxone das o nieco dlhsi cas. Koncove polohy mali nastavit spravne ty co montovali rolety. Mal by si zistit od dodavatela aky motor tam namontovali.
Aha, rolety jsem si postupně montoval sám, protože jednorázová montáž nebyla možná, dodatečně jsem upravoval překlady nad oknama...Seřížení poloh v motoru jsem nějak nedomyslel, nejsou nijak nastavené, poptám se v té firmě na tyto podrobnosti.
Každopádně děkuji za nasměrování..