Předpověď výkonu slunečního záření ve Wh/m2. Pro stahování dat je třeba se zaregistrovat na pvforecast.cz. Do adresy URL je třeba zadat přidělený klíč, lat, lon.

Dvě šablony - 3 denní predikce denního úhrnu, denní hodinová predikce.

 

LOX1
LOX2

 


   
Koty007 reacted
Quote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2216
 

Co podle toho řídíš?


   
ReplyQuote
(@tissot)
Eminent Member
Joined: 8 months ago
Posts: 34
Topic starter  

Pokud mi nepokryje následující den FV výroba spotřebu a nabití baterií, tak dobití ze sítě za nejnižší cenu na spotu. Jinak bych musel nakupovat za aktuální cenu kdy klekne baterie, což je obvykle večer nebo nad ránem, kdy jsou ceny na maximu.


   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 197
 

@tissot díky. Dáš sem i inspiraci řízení nabíjení ze spotu?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Toto je niekto schopny naklikat v loxone? Uff, moja ucta. Ja mam v plane si to normalne naprogramovat bokom.


   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 197
 

@dusanmsk Nic hrozného to není, podle inspirace práce asi na 10minut.


   
ReplyQuote
(@tissot)
Eminent Member
Joined: 8 months ago
Posts: 34
Topic starter  

@koty007

Vzhledem k tomu, že se ty predikce - data co chodí z ČVUT dost liší od skutečnosti (až +-30%), tak jsem to nechal nakonec jen jako informativní údaj ve vizualizaci. 

Import a export řídím z optimalizátoru spotových cen, kde si beru jen maxima a minima.

Nastavím si limity a povolím buďto export nebo import, vše potom proběhne samo.

100
101

   
ReplyQuote
(@tissot)
Eminent Member
Joined: 8 months ago
Posts: 34
Topic starter  

Predikce a skutečná výroba od 11.10. do 20.10. P=predikce kWh, V= výroba kWh.

11.10  P214  V200

12.10  P142  V108

13.10  P192  V131

14.10  P202  V198

15.10  P223  V258

16.10  P213  V302

17.10  P158  V127

18.10  P212  V273

19.10  P52  V29

20.10  P47  V58

Občas se to trefí celkem, občas je to úplně mimo. Nedá se to použít pro automatizaci.

 


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@tissot Cim pre boha a kam vyrabas a tlacis 300 kWh denne?

Inak mne ta predikcia nepripada hrozna, vsak to skoro sedi. Skor ma ale po montazi fve bude zaujimat hodinova predikcia, na take to jesenne uvazovanie typu "uz mam radsej prednabit podlahovku, dohriat bojler a vypnut bazen? Alebo bude este 2h svietit?"


   
ReplyQuote
(@koty007)
Estimable Member
Joined: 4 years ago
Posts: 197
 

@tissot to vypadá dobře 👍


   
ReplyQuote
(@tissot)
Eminent Member
Joined: 8 months ago
Posts: 34
Topic starter  

@dusanmsk 

firemní FVE 100kWp + uložiště 200kWh. Mne zajímá pouze denní úhrn výroby FVE, hodinové odchylky vyrovná uložiště.

 


   