Predani/zmena analogove hodnoty na vstupu bloku

3 Posts
3 Users
0 Reactions
415 Views
(@misak)
Trusted Member
Joined: 9 years ago
Posts: 55
Topic starter  

Cau Borci,

Skoleni nemam - takze nevim jestli tam takovej zaklad je vyzvetlenej. Ale docela dlouho nemuzu prijit jakym rozumnym zpusobem predavat/menit analogovou hodnotu na vstupech bloku a ani tady na foru jsem podobnou vec nenasel.

Jde mi treba o nasledujici priklad - pro blok stineni je vstup POS - na nastaveni pozice lamel. Chci pri nejake podmince (treba mene nez 500 Lux) nastavit otevreni na 50% a pri jine podmince (treba vice Luxu) nastavit otevreni jenom na 90% (=vetsi zastineni).

A chci to spustit jen impulzem - tj. v ostatnich pripadech resit automatikou, resp. dalsimi vstupy - tak aby tam ten blok status vubec nefiguroval. 

Problem je, ze pokud toto udelam pres blok STATUS, tak pri splneni podminek se spravne nastavi bud 50 nebo 90%, ale ve chvili kdy neni zadna podminka, tak tam status posle 0 - a kompletne to vyjede.

Jenze ja chci - pokud to neprijde tim impulzem, aby ta hodnota nehrala zadnou roli a blok se ovladal ostatnimi vstupy (jakoze automaticke stineni, pripadne UP/DOWN).

Zkuste me nejak nakopnout jak to mate reseno vy.

 

Diky, M. 



   
Quote
 Robb
(@robb)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 54
 

Ahoj,

tohle nejspíše nepůjde. Loxone pracuje logikou žádná hodnota = 0. Já proměnlivou intenzitu zastínění moc neřeším. Pokud ano, tak pouze parametrem Spm (oprimální chlazení, zastínění ...)



   
ReplyQuote
(@chucky)
Estimable Member
Joined: 8 years ago
Posts: 185
 

Ahoj,

a co to vyřešit designereme automatiky... vytahnout/zvizualozvoat si hodnotu osvitu.. a na to udelat pravidlo

 

 



   
ReplyQuote