Forum
Nemáte někdo odzkoušeno, jaká je prahová hodnota napětí, které sepne digitální vstup Loxone nebo Papucha?
Chci do systému loxone zavést hodnotu průtoku prim a sec okruhu tepelného čerpadla. Jsou tam dva vodoměry, do kterých je přivedeno 12VDC.
Moje představa je taková , že bych spojil záporné póly zdroje loxone a zdroje pro ovládací elektroniku TČ a z vodoměrů pak přivedl 12V impulsy přímo na digitální vstup buď loxone nebo papoucha.
V datasheetu je psáno:
0-7,2 odpovídá logické 0;
7-8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno;
8-24V odpovídá logické 1
Osobně bych ale cizí napětí do řídícího systému netahal, prohnal bych to přes relé (v případě impulsů asi SSR).
No to je právě věc, která mě taky trošku trápí. Podle mě ale stejně používají optické oddělení na vstupu, takže by to nemusel být až takový problém.
Původně jsem ale měl nachystanou variantu přes relé jak píšeš. konkrétně toto :
Tady bys něco nevybral?
Já sem tam bral SSR relé pro analogové výstupy z loxone.
Záleží, kolik jich potřebuješ...
No teoreticky zatím jen dvě. Tak že by toto :
https://119330.myshoptet.com/rele-do-tistenych-spoju/107-di-032500/