nedaří se mi v configu nastavit wallbox, aby snižoval výkon dle aktuální spotřeby v domě. Potřebuji, aby mi nevypadával hlavní jistič 3x25A.
Je tu někdo, kdo mi pomůže nastavit správně ve funkčním bloku "zátěžový manager" ?
Díky všem.
jaký máš wallbox? já jsem to doma řešil s KEBA wallboxem (mám dva kusy) přes Modbus TCP. Zátěžový manažer neumí proporcionální řízení, tak jsme to snižoval po 2 A, ale to si vyplácáš všechny výstupy, navíc to musíš řešit v každé fázi zvlášť. Teď to řeším proporcionálně přes Energetický manažer (Ema2) a mám tam udělanou obrácenou logiku, než je blok používán. Mám ale hlavní jistič 25A C, který odpustí pomalou regulaci.
Mám original Loxone wallbox. Již jsem to vyřešil s techniky s loxone přes blok energetický manager. Taky jim to dalo chvíli přemýšlení, ale teď již to funguje plynule a snižujeme se mi výkon, kde aktuálního odběru v domě.
Díky
Výřez z configu 🙂
Nyní řeším komunikaci Loxone a dobíjení baterii pomocí SolaxG2. Ale zatím nic 🙁