Nám v domě (zatepleno 16cm polystyren, energetická třída B) plynový kotel a radiátory, podlahovku jen v koupelnách. Mám jeden topný okruh a na všech topeních a radiátorech jsou hlavice (4 analogové, zbytek digitální). Mám to od roku 2015. Do minulého prosince jsem regulaci vůbec neřešil (nemám ke kotli ani venkovní čidlo teploty), prostě to bylo v zimě nastavené na 55 a hlavice se otvíraly dle aktuální teploty v dané místnosti. Loni v zimě jsem zjistil, že můžu UT na kotli vypnout připojením ON/OFF regulátoru, tak jsem si to připojil na loxone a UT spínal jen pokud byla otevřená nějaká hlavice.
Letos v létě jsem objevil tohle tak jsem si to pořídil a teď můžu plynule na kotli ovládat teplotu UT i TUV. Spojil jsem to s blokem Inteligentní ovládání teploty, takže jsem si vlastně udělal ekvitermní regulaci zcela přes Loxone. Jen musím ještě doladit parametry, na Loxone podpoře mě docela nevybíravě poslali k šípku.
Bloky topení používám ještě tu první generaci. V roce 2015 ty nové ještě nebyli a funguje mi to dobře, mám tam uložené statistiky za 4 roky a nechce se mi to moc měnit. Zkoušel jsem si dělat simulaci jak se chovají ty nové a přijde mi, že ty gen1 zvládají regulaci lépe (přesněji). Jestli bude někdo chtít, loxplan se simulací nasdílím. Je mi jasné, že simlulace v loxone nemůže dost přesně odpovídat reálnému provozu, ale zatím nějak nejsem přesvědčen, že bych měl "upgradovat". Budu rád když se někdo podělí o zkušenosti s novým blokem vytápění.
Když mi loxone instalovali, varovali mě, že ten blok inteligentní regulace pokojové teploty není vhodný pro digitální hlavice, protože to je PWM, spíná moc často a hlavici časem poškodí. Vyřešil jsem to vlastní logikou (viz obrázek), moc ale nechápu, proč tohle nemůžou přidat (a není to ani v tom novém blogu regulace pokojové teploty)
no, takže tuhle logiku mám na všech digitálních hlavicích. Jinak jsem ale s topením podle loxone spokojen, topí to dost přesně (když chci v koupelně verčer 24°, tak si začně včas natápět, aby tam ve stanovenou dobu těch 24 bylo...), když nejsem doma, netopí vůbec a když odjedu na dovolenou, vypne i ohřev TUV v zásobníku a šetří plyn.
Budu rád když se někdo podělí o zkušenosti s novým blokem vytápění.
Můj názor je takový, že pro nastavování časů je výrazně lepší Gen1. Nová verze jde cestou očesat funkce a doplnit centrální blok. Alespoň tak to zatím vidím, štve mě, že jsem použil Gen2, a uvažuju o přechodu na Gen1. Takže jsem i zvědavý, co ti odpoví ostatní...
Už jsem to jednou psal takže přes analogový výstup posílám do desky UI16 ( převodník analog na OpenTerm ) požadavek na teplotu výstupní vody kotle ( THERM 28 KDZ.A ) do podlahovky. Do kondenzačního kotle Termona jsem doplnil desku UI02 ( kotel neměl OpenTerm sběrnici ) . V Loxone mám regulátory 2 gen včetně centrálního bloku. Venkovní čidlo teploty přivedení standardně do parametru L. Výsledek : teploty v místnostech s odchylkou do cca 0,5 C. Průběh regulace ( spotřeby plynu ) včera viz. níže ( žluté sloupce je spotřeba včera za celý den, oranžová čára je dnešek )
Pokud bych to srovnal se spotřebou při eq-řízením kotle ( vestavěné ) přes venkovní teplotu tak spotřeba je cca 15% nižší jenže to bych musel srovnávat teploty a spotřeby za jednotlivé dny a to se mi opravdu nechce.
Už jsem to jednou psal takže přes analogový výstup posílám do desky UI16 ( převodník analog na OpenTerm ) požadavek na teplotu výstupní vody kotle ( THERM 28 KDZ.A ) do podlahovky. Do kondenzačního kotle Termona jsem doplnil desku UI02 ( kotel neměl OpenTerm sběrnici ) . V Loxone mám regulátory 2 gen včetně centrálního bloku. Venkovní čidlo teploty přivedení standardně do parametru L. Výsledek : teploty v místnostech s odchylkou do cca 0,5 C. Průběh regulace ( spotřeby plynu ) včera viz. níže ( žluté sloupce je spotřeba včera za celý den, oranžová čára je dnešek )
Pokud bych to srovnal se spotřebou při eq-řízením kotle ( vestavěné ) přes venkovní teplotu tak spotřeba je cca 15% nižší jenže to bych musel srovnávat teploty a spotřeby za jednotlivé dny a to se mi opravdu nechce.
Dobrý den, poslal byste prosím odkaz na desku UI16. Nemohu dohledat. Děkuji
@pitrsonek ... se nedivím musíte kontaktovat přímo Termonu pana Karla Viktorina ( [email protected]) je velice ochotný nicméně ta deska se málo používá proto není k nalezení ( u distributorů tak leda UI02)
Ahoj, potřeboval bych upgradovat plynový kotel cca 25kW-35kW , aby šel co nejlépe integrovat do Loxone, toto vlákno je už dost staré a možná je teď něco nového, třeba rovnou na modbus, nebo 0-10V. Děkuji za rady, náměty. Petr
Osobně nechci moc využívat moc externích udělátek a middlewarů, servis, náhradní díly, WAF, autor na služebce...
Ideálně bych jen Loxone a základní komunikaci.. Ať je pak celý systém čitelnější a není závislý jen na svém autorovi, ale kterýkoli Loxonák k tomu přijde, tak ví..