Ahoj, nemáte někdo zkušenost s odečty těchto vodoměrů přes digitální vstup?

https://www.mikromarz.com/www-mikromarz-cz/eshop/50-1-Vodomery/172-1-Bytove-vodomery/5/898-Impulsni-modul-pro-vodomery-ENBRA-ER-AM

Napájení OK, ledka na tom odečtovém mechanismu bliká, ale pulsy se mi nenačítají. Vstup je nastaven čítač frekvence. Využívám nějaké starší enbry, které mají jen kontakt a tam je to takto OK.

Děkuji za radu.


   
Quote
l.adamek
(@l-adamek)
Prominent Member
Joined: 8 years ago
Posts: 731
 

Ano, pouzivam 2 uz nekolik let.

  • Senzor lze připojit na digitální vstup. Nezbytné je použití Pull-up rezistoru mezi digitálním vstupem a zdrojem 24V jako na obrázku. Nezapomeňte, že takto zapojený senzor pracuje s opačnou logikou. Pokud je senzor sepnutý, bude vstup ukazovat log0. Pokud bude senzor rozepnutý, bude vstup ukazovat log1. Signál z digitálního vstupu můžete invertovat v LoxoneConfigu pomocí negace nebo bloku „NOT“. 
  • Na vedeni od vodomeru do rozvadece se muze indikovat napeti a tim vznikat falesne impulzy. U vodomeru (-) a (data) spojit 100uF kondenzatorem, ktery toto male indukovane napeti posle na "zem". Samotny impulz z vodomeru uz kondenzator neda, takze to Loxone zaznamena.
  • Na vstup impulsů vodoměru si dejte blok "wiping relé", které náběžnou hranou signálu z vodoměru vytvoří přesně definovaný impuls. Udělal jsem to z toho důvodu, protože občas se stane, že vodoměr zastaví přesně v okamžiku, kdy je sepnutý optický kontakt. Takže je stále "ON", což může být problém když například detekujete odběr vody ve vaši nepřítomnosti atd ...
  • Pro jistotu:
    • Pin1 (nahore): (+)
    • Pin2 (uprostred): (-)
    • Pin3 (dole): data OC

   
ReplyQuote
milanc
(@milanc)
Estimable Member
Joined: 8 years ago
Posts: 70
Topic starter  

Děkuji za podrobnou odpověď. Raději shrnutí...

1) Takže postačí propojit na svorce u elektroměru těch 24V na ten dig. výstup přes 4K7 odpor. Chci to ideálně upravit na vodoměru, kde je více prostoru než v rozvaděči.

2) Zároveň tam dát elyt 100uF mezi GND a data, (- elytu na GND).

3) Znegovat ten výstup buď přes NOT nebo invertováním hodnoty do wiping relé?

4) U toho wiping relé doporučujete nějak upravit on/off/cycle default hodnoty?

Ano to s tím sepnutím a visením ve stále "on" jsem už zaregistroval.

image

Místo čítače připojením na blok měření spotřeby, teď je to na test.

This post was modified 2 months ago 4 times by milanc

   