Ahoj,
nenapadá mě, kam se ještě obrátit, tak to zkouším zde. 🙂
V rámci úklidu v rozvaděči jsem rozebral kompletní Loxone instalaci a postupně ji kabeloval zpět. Jeden z Extension se ale nechce načíst. Respektive, při zapnutí (a předchozím propojení přes Loxone link) bliká červeně a postupně sejme kompletní komunikaci na Lox linku, takže sejme úplně všechny další extensiony.
Když ten Extension není pod proudem, Lox link normálně funguje a je jedno, zda je konektor do toho Extensionu strčený nebo ne.
Zkusil jsem ho dát i na jiné funkční konektory (Lox link i napájení), ale pořád se to chová stejně.
Dle týpka z Loxone podpory jsem špatně propojil země, případně poslal 24 V do Lox linku, ale to jsem neudělal. Prý se to dá poslat na analýzu do Rakouska za cca 20 €, ale jinak mi s tím nepomůžou.
Bohužel, všechno jsem to vykabeloval právě na Extension a neumím si představit, koupit místo něho Relay a DI, protože se mi za to nechce vyhazovat peníze a hlavně, do toho rozvaděče se mi to popravdě ani nevejde (nehledě na tu kabeláž...).
Máte s tím nějakou zkušenost? Že by nějak takhle mohl odejít Extension, že by po opětném připojení nenaběhl?
Mirek
mas na konci ten 120ohm odpor?