Ahoj,
nenapadá mě, kam se ještě obrátit, tak to zkouším zde. 🙂
V rámci úklidu v rozvaděči jsem rozebral kompletní Loxone instalaci a postupně ji kabeloval zpět. Jeden z Extension se ale nechce načíst. Respektive, při zapnutí (a předchozím propojení přes Loxone link) bliká červeně a postupně sejme kompletní komunikaci na Lox linku, takže sejme úplně všechny další extensiony.
Když ten Extension není pod proudem, Lox link normálně funguje a je jedno, zda je konektor do toho Extensionu strčený nebo ne.
Zkusil jsem ho dát i na jiné funkční konektory (Lox link i napájení), ale pořád se to chová stejně.
Dle týpka z Loxone podpory jsem špatně propojil země, případně poslal 24 V do Lox linku, ale to jsem neudělal. Prý se to dá poslat na analýzu do Rakouska za cca 20 €, ale jinak mi s tím nepomůžou.
Bohužel, všechno jsem to vykabeloval právě na Extension a neumím si představit, koupit místo něho Relay a DI, protože se mi za to nechce vyhazovat peníze a hlavně, do toho rozvaděče se mi to popravdě ani nevejde (nehledě na tu kabeláž...).
Máte s tím nějakou zkušenost? Že by nějak takhle mohl odejít Extension, že by po opětném připojení nenaběhl?
Mirek
Zkoušel jsi měřit odpor sběrnice?
mas na konci ten 120ohm odpor?
Ahoj, stalo se mi něco podobnýho, u nefunkčního extensionu dost topil čip na loxlinku. Objednal jsem na Ali, vyměnil a extension jede...