@elpaso co to znamena nezmysli ? Uplne nerealne cisla? Prehadzane registre?
Na displeji su data ok?
Predpokladam ze N mas zapojene 😀 .
@smotek7 jojo na displayi meraku je to OK... fyzicke zapojeni je tim padem v poradku... rikal jsm si jestli neni prehozene A<>B, ale po zkouce nechodi zadna data 🙂
nesmyslem myslim, ze misto 230V (voltage) mi skacou data -1 nebo 4545645646546 nebo -24556456.00546
Tie elektromery myslim ze su uz V2 , nezmenil cinan registre?
Ja mam doma staru verziu a ta mi ide na tu sablonu , resp. co je v konfigu.
Treba skusit modbus poll a zamerat sa na jeden register napr. frekvencia.
Prvom kroku najlepsie cez USB prevodnik a potom cez to TCP.
@smotek7 jojo asi budu muset... prekvapilo me, kdyby prisel z amazonu jinej kousek nez -3 tydny kterej mam v loxone wallbox air a s sablonou funguje...
navic jsem ted zkousel zapnout nabijeni auta a registry (vykon v kW a proud) byly na 0 a jakmile se zacalo nabjiet tak zacly skakat nesmysly... takze registry rekl bych sedej
zkusil jsem qmodmaster a ten hazi taky nesmysly... takze to musi byt tim modbus/tcp prevodnikem
@elpaso aha myslel som ze ten prvy je ovela starsi.
Este otazka, jedna sablona je v library a druha original v konfigu, su rovnake?
jeste teda jedna vec doma na tom elfinu mam jinej (starsi FW...) tak mozna je to tim
len pre kontrolu , Napatie L1
@smotek7 LOL!!! uz to jede... "Poradi registru" 🙂 hele ale doma to nemam zaskrtnute... takze modbus TCP a modbus na loxone wallbox air funguje asi jinak
Skor si myslim ze je rozdiel v tom FW elektromeru. Ale moze to prehodit a otestovat. 😀
@smotek7 🙂 muzes no... ja to zkusim doma az budu v nedeli zpet. nedovedu si predstavit ze z amazonu z nemecka od stejneho prodejce jsem dostal v ramci 3 tydnu ruzny FW... ale mozne to asi je
@elpaso jaj ja som myslel ze v tom elektromeri , zle som precital ze v prevodniku
@vary To je pěkný zvěrstvo 😀
Řekl bych, že tě budou zajímat registry 04 až 09hex, ze kterých vyčteš výkon a spotřebu v jednotlivých tarifech.
Pak 20hex a dál bude nejspíš ohsahovat status na nejnižším bitu. Třeba 21h bude 0. když je napětí v rozsahu 195 až 255 V a 1, když je mimo tento rozsah. Víc se asi pžes modbus nedozvíš.
Alespoň tak to chápu já. 0 nebo 1 se nikdy nezmění, b určuje hodnotu.
A dokážes mi prosím poradit, jak to teda mam vycist, kdyz chci treba register pro napeti.... pouzivam modbus poll
co tam mam zadat za cisla ? nechapu to
muzes mi dat jeden konkretni registr pro treba napeti - Stav fáze 1
díky