LOXONE - MODBUS  

Page 10 / 13
  RSS

smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1156
30/01/2020 1:11 pm  

@jakub manual mam len pre mna nieje dost "podrobny" 😀 😀 😀 😀 

@L skusim 


ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 167
30/01/2020 3:09 pm  

Nepises, co vsechno jsi zkousel. Zakladem je ping, pak nejaky doporucovany program (muj oblibeny je Modbus Poll, zkusebni verze je zdarma), ve kterem nastavis na Connection -> Connect Modbus TCP/IP (vyplnis IP adresu, zbytek nechas, defaultni, port 502). Kdyz kliknes na OK a neukaze se chyba, zarizeni odpovida a pak uz jde jen o to, abys z prislusnych adres vycital hodnoty (pres Setup -> Read/Write) pomoci Function code 3. Jedine, co nastavis, je Slave ID (254?), zbytek nechas tak, jak je, kliknes na OK a uvidis, ejstli ctes neco, cokoliv. Pokud ano, pak k uz pripadne mohu pomoci s konkretnimi signaly.


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1156
30/01/2020 5:41 pm  

Fuguje mi spojenie LAN, ide web rekuperacie.
Skusal som skusmo loxone podla sablon inych vyrobcov, to sa mi neporadilo.
Potom som skusal qModMaster s tym som sa nepripojil daval error.

@jakub Teraz som skusal podla toho postupu co si napisal.
Vyzera to ze to komunikuje

image

Uz to zacinam chapat.

Cize v configu mam dat 
Prikaz  3 read holding register a
Datovy typ: 32 bit
?


ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 167
30/01/2020 5:51 pm  

Ano, prikaz 3 holding reg. pokud ctes, pokud bys chtel zapisovat, tak to bude prikaz 6 nebo 16.

Datovy typ zalezi. Pokud je to 1 registr (v mnou zminovanem dokumentu na strance 6 napr. adresa 1 - ON/OFF, tak das 16 bit). Pokud jsou to 2 registry, napr. 13-14 Max supply flow, tak zvolis 32 bitu.


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1156
30/01/2020 7:11 pm  

Uz to ide.
Adresa je vzdy -1 ?
Nejasne su mi este tie datove typy. 
V navode je int, char, short a configu je len integer.

Este musim skusit zapis.

Ako sa najjednoduchsie robi xml sablona pre zariadenie?
Ked to robim, spravil by som ju.


ReplyQuote
blaf
 blaf
(@blaf)
Reputable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 407
30/01/2020 7:26 pm  

Udelas zarizeni, kliknes na nej pravym a das "Ulozit sablonu"


ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 167
30/01/2020 8:33 pm  
Posted by: @smotek7

Adresa je vzdy -1 ?
Nejasne su mi este tie datove typy. 
V navode je int, char, short a configu je len integer.

Tu otazku nechapu, zkus to nejak rozepsat.

Co se tyka datovych typu, je to celkem fuk, vypada to, ze samotny vyrobce v tom ma trochu gulas. Pro tvoje potreby staci rozlisovat, ze pokud je ve sloupecku "Register number" jedno cislo, je to 16 bitu (1 modbus register = 16 bitu). Pokud je signal pres 2 registry (napr. 15-16), jde o 32 bitu.


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1156
30/01/2020 8:58 pm  

@jakub
k -1 , vyzera to ze do konfigu treba zapisovat o 1 mensiu adresu ako je v tabulke.
Uz som to skusil na viacerich adresach a je to tak.

Ide mi az zapisovat, teda aspom rezim menit.

Zatial dik za pomoc, moc si mi pomohol.
Ked dokoncim sablonu dam sem.


ReplyQuote
koldavideo
(@koldavideo)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1748
30/01/2020 9:03 pm  

Protože někdo považuje adresu 0000 jako první, tredy "1". Několikrát jsem to takto musel upravovat.


ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 167
30/01/2020 9:26 pm  

Jo taak, ok, presne jak pise @koldavideo, nekteri vyrobci maji jako prvni adresu 0 (napr. Siemens), nekteri 1. I tohle se lepe zjistuje pomoci programu typu Modbus Poll, pak uz je to jen formalita.


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1156

Georgio liked
ReplyQuote
Dave1234
(@dave1234)
Trusted Member
Joined: 2 months ago
Posts: 67
06/03/2021 8:25 am  

@koldavideo

 

Ahoj,

A našel jsi už něco?

 

D


ReplyQuote
koldavideo
(@koldavideo)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1748
06/03/2021 10:03 am  

Omlouvám se ale nemám na to momentálně čas. Ten převodník je USR Iot typ 410s. Ten typ na din lištu ještě nemám. 


ReplyQuote
Dave1234
(@dave1234)
Trusted Member
Joined: 2 months ago
Posts: 67
06/03/2021 10:09 am  

Dík v pohodě,

 

Našel jsem.

A když do toho strčím na vstupu RS485 modbus data s elektroměru tak to projde stejně jako čistá vrstva RS485?


ReplyQuote
smotek7
(@smotek7)
Noble Member Moderator
Joined: 4 years ago
Posts: 1156
06/03/2021 11:44 am  

Ked na vstup das RS485 modbus.
V miniservery to budes mat ako TCP modbus.

image

ReplyQuote