LOXONE - MODBUS

426 Posts
46 Users
39 Likes
56.2 K Views
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

@jakub manual mam len pre mna nieje dost "podrobny" 😀 😀 😀 😀 

@L skusim 


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

Nepises, co vsechno jsi zkousel. Zakladem je ping, pak nejaky doporucovany program (muj oblibeny je Modbus Poll, zkusebni verze je zdarma), ve kterem nastavis na Connection -> Connect Modbus TCP/IP (vyplnis IP adresu, zbytek nechas, defaultni, port 502). Kdyz kliknes na OK a neukaze se chyba, zarizeni odpovida a pak uz jde jen o to, abys z prislusnych adres vycital hodnoty (pres Setup -> Read/Write) pomoci Function code 3. Jedine, co nastavis, je Slave ID (254?), zbytek nechas tak, jak je, kliknes na OK a uvidis, ejstli ctes neco, cokoliv. Pokud ano, pak k uz pripadne mohu pomoci s konkretnimi signaly.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Fuguje mi spojenie LAN, ide web rekuperacie.
Skusal som skusmo loxone podla sablon inych vyrobcov, to sa mi neporadilo.
Potom som skusal qModMaster s tym som sa nepripojil daval error.

@jakub Teraz som skusal podla toho postupu co si napisal.
Vyzera to ze to komunikuje

image

Uz to zacinam chapat.

Cize v configu mam dat 
Prikaz  3 read holding register a
Datovy typ: 32 bit
?


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

Ano, prikaz 3 holding reg. pokud ctes, pokud bys chtel zapisovat, tak to bude prikaz 6 nebo 16.

Datovy typ zalezi. Pokud je to 1 registr (v mnou zminovanem dokumentu na strance 6 napr. adresa 1 - ON/OFF, tak das 16 bit). Pokud jsou to 2 registry, napr. 13-14 Max supply flow, tak zvolis 32 bitu.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Uz to ide.
Adresa je vzdy -1 ?
Nejasne su mi este tie datove typy. 
V navode je int, char, short a configu je len integer.

Este musim skusit zapis.

Ako sa najjednoduchsie robi xml sablona pre zariadenie?
Ked to robim, spravil by som ju.


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Udelas zarizeni, kliknes na nej pravym a das "Ulozit sablonu"


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 
Posted by: @smotek7

Adresa je vzdy -1 ?
Nejasne su mi este tie datove typy. 
V navode je int, char, short a configu je len integer.

Tu otazku nechapu, zkus to nejak rozepsat.

Co se tyka datovych typu, je to celkem fuk, vypada to, ze samotny vyrobce v tom ma trochu gulas. Pro tvoje potreby staci rozlisovat, ze pokud je ve sloupecku "Register number" jedno cislo, je to 16 bitu (1 modbus register = 16 bitu). Pokud je signal pres 2 registry (napr. 15-16), jde o 32 bitu.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

@jakub
k -1 , vyzera to ze do konfigu treba zapisovat o 1 mensiu adresu ako je v tabulke.
Uz som to skusil na viacerich adresach a je to tak.

Ide mi az zapisovat, teda aspom rezim menit.

Zatial dik za pomoc, moc si mi pomohol.
Ked dokoncim sablonu dam sem.


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
Topic starter  

Protože někdo považuje adresu 0000 jako první, tredy "1". Několikrát jsem to takto musel upravovat.


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

Jo taak, ok, presne jak pise @koldavideo, nekteri vyrobci maji jako prvni adresu 0 (napr. Siemens), nekteri 1. I tohle se lepe zjistuje pomoci programu typu Modbus Poll, pak uz je to jen formalita.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896

   
Georgio reacted
ReplyQuote
(@dave1234)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 67
 

@koldavideo

 

Ahoj,

A našel jsi už něco?

 

D


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
Topic starter  

Omlouvám se ale nemám na to momentálně čas. Ten převodník je USR Iot typ 410s. Ten typ na din lištu ještě nemám. 


   
ReplyQuote
(@dave1234)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 67
 

Dík v pohodě,

 

Našel jsem.

A když do toho strčím na vstupu RS485 modbus data s elektroměru tak to projde stejně jako čistá vrstva RS485?


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Ked na vstup das RS485 modbus.
V miniservery to budes mat ako TCP modbus.

image

   
ReplyQuote