Ten nepodporuje modbus. Potřebuješ např. USR-TCP232-410s
Jen trochu nerozumím tomu, že nemáš jak dotáhnout kabely. Pro Modbus ti stačí 1 pár vodičů, tedy ti s bohatou rezervou stačí UTP, které potřebuješ i v případě LAN.
V případě USR-TCP232-410s kupuješ něco, co nic jiného neumí.
V případě virtuálu a převodníku z USB na RS485 budeš mít za 2-3$ za převodník a kus UTP kabelu vše funkční. Navíc převodníků můžeš mít víc a používat několik modbus zařízení s různými nastaveními. Je to prostě flexibilně rozšiřitelné a virtuál s LoxBerry můžeš využít i pro jiné věci.
Mám vyzkoušenou funkčnost tohohle převodníku za 0.8$ s LoxBerry na Rpi a elektroměrem ABB:
takze 0,88USD vs 170EUR za ofiko modul?
Sice to ted hned nepotrebuju, ale objednal jsem ;-). Diky za link.
Jedinej problém zůstává zápis registrů z Loxone. Problém je, že Loxone odmítá podporovat přepínání high byte/word first to low byte/word first pro zápis registrů, přestože pro čtení to podporuje.
Problém se týká obojího - LoxBerry Modbus Gateway pluginu i USR-TCP232-410s. Zkouším komunikovat s autorem MBUSD, který jsem použil při vývoji Modbus Gateway pluginu. Bohužel zatím se k tomu asi nedostal.
Pokud by zde někdo uměl programovat v C, mohli bychom udělat fork MBUSD a upravit ho tak, aby konverzi high byte/word first to low byte/word first dělal. Kdyby tedy někdo chtěl pomoci, tak dejte vědět.
posli plz link na ten mbusd soft, podivam se jak je to psany. bohuzel toho mam ted az nadhlavu, ale minimalne nejaky indicie jak to udelat bych poslal a nekdo by to musel pak zrealizovat.
no, tak to je jeste horsi nez sem cekal. kod sice pekne napsanej, ale naprosto netusim jak funguje. to by chtelo zlomit toho autora 😉
Označil moji žádost jako enhancement a víc jak měsíc je klid 😉
sa nam to tu nejako rozbehlo...:D
Server mam v pracovni a ABB elektromer by som dal do rozvadzaca co ktoreho uz nemam ako priviest dalsi kabel bez toho aby som niekde nieco sekal.
Su nejake volne kable pri loxone rozvadzaci (2 rozdielne poschodia) takze tam by som to vedel spojit. ale zase ten USB prevodnik by som musel zapojit do servera.
Preto je pre mna vhodnejsi ten LAN prevodnik , lebo LAN kabel viem pichnut dalsi do switchu a mat to nasieti.
Este ma napadla moznost PoE rozdvojky a tade to priviest az k serveru...
Já mám naštěstí rack se síťovými prvky a servery nad rozvodnicí a tak nemám s ničím takovým problém. Furt ještě můžeš zvolit RPi a USB převodník a to RPi použít k více věcem.
ah myslel som ze ked pouzijem RPi tak to pojde cez PINy priamo...ci aj na RPi treba mat ten USB prevodnik?
Ano, potřebuješ. GPIO můžeš použít třeba na nějaké spínání a podobně. Funkce jako např u arduina.