Forum
@jakub je divný, že nikde nemůžeš nastavit, že se jedná o modbus komunikaci. Jestli se nepletu, tak převodník musí dopočítat CRC, když data posílá zařízení a při příjmu by měl CRC zase kontrolovat a odstranit.
Mimochodem, jako náhrada modbus ext. je tu na webu popisované řešení s raspberry a existuje i rozšíření pro Loxberry. Výhoda je, že se k tomu dá připojit několik sběrnic a nastavit jim různé parametry.
Vše je zde už několikrát probráno. Ten USR IoT 410S samozřejmě s loxone chodí bez problémů. Ten jsem před x lety kopil a z loxone rozchodil a někde tady jsem dal i návod.
Jediný důvod proč jsem chtěl ten ZLAN vyzkoušet, byl ten, že je na DIN lištu. Toť vše. Bohužel i když jsem vše nastavil jak má být, stejně jsem z loxone data nevyčetl.
Zmatené odpovědi od číňanů jsou "normální" protože neví co je loxone a hlavně málo kdo z nich tomu rozumí - jsou to jen překupníci.
Pokud někdo odhalí kde je chyba v konfiguraci toho ZLANu, bylo by to super, protože za malý peníz by bylo hodně muziky 🙂
Na převodník na DIN lištu jsem odkazoval (USR DR302) a protože ho teprve plánuju instalovat, tak jsem ho pro jistotu vyzkoušel. Můžu potvrdit, že s PZEM-003 komunikuje. Stačí nastavit parametry komunikace a zaškrtnout, že se jedná o modbus.
Nevyhoda toho DR302 na DIN je ze nema tvar ako istic a je hore velky.
Ak je rozvadzac krytovany treba vyrezat.
@jakub V rozsypaném čaji je zmínka o SW ZLVircom a v něm zaškrtávátko Modbus. Třeba to jde nastavit jen tam
@_petr_ Jak uz jsem psal, ten program mam a den jsem se v nem hrabal. Je tam Modbus TCP to RTU, coz je opacny smer.
@jakub zase nechápu, co myslíš tím směrem. Stejně tak nechápu, proč máš na screenshotech TCP Client. Modbus TCP to RTU znamená, že na straně LAN je modbus TCP (tedy s nějakou hlavičkou a bez CRC) a na straně 485 je RTU, takže s CRC. A ta krabička komunikaci upravuje. No nic, zřejmě jsi vyzkoušel vše a tady to nevyřešíme.
@_petr_ Ver mi, to co vidis neni jedine nastaveni, co jsem zkousel. Me to take nedava smysl, predpokladal bych, ze to bude bez problemu, par Modbus gateways uz jsem konfiguroval (prumyslove, drahe).
Ahoj, nemůžu najít ten návod na rozchozeni. Nemůžeš to někde najít a hodit to sem znovu? Dik.
Ahoj, jenom dotaz od tupone.
Jak budu měřit oddělené výrobu FVE a spotřebu domu když to je v zapojení na jedné větví?
David
No tak záleží jak to bude vše zapojené. Co bude na Back-up, co ne, co bude trvalá spotřeba mimo FVE atd. Těch možností je mnoho.
Asi bych začal u střídače, co umí. Podle toho půjde dedukovat, jak by se to dalo používat a jak to připojit a z toho pak říci co se kde bude dát měřit.
Střídače jsou aurory 2ks a nevím zda z nich dokážu vyčíst do loxone nějaké hodnoty.
Snaha je časem aby trvalá spotřeba mimo FVE nebyla žádná.
Tzn aby když vyrábí se ohřívala voda a nabíjely baterie a když nevyrábí tak aby se ohřev vypnul a snížil se odběr tak aby začaly vydávat baterie.
Tzn minimalizovat odběry ze sítě.
Já vím že poznám na straně sítě jestli dodávám nebo odebírá.
Ale nevím jak rozliším výrobu FVE a spotřebu domu od sebe když ne dalším elektroměrem?
U FVE na výrobě elektroměr mám ale ne modbus.
David
______________________________________________________________
> Od: "Vodnický blog - Forum" <[email protected]>
> Komu: [email protected]
> Datum: 24.02.2021 10:20
> Předmět: [kobra23] Vodnici.net - RE: KNX měření
>
KNX měření
Author: kobra23
No tak záleží jak to bude vše zapojené. Co bude na Back-up, co ne, co bude trvalá spotřeba mimo FVE atd. Těch možností je mnoho.
Asi bych začal u střídače, co umí. Podle toho půjde dedukovat, jak by se to dalo používat a jak to připojit a z toho pak říci co se kde bude dát měřit.
Jaký typ přesně?
Tak s tímto moc domácí FVE nevyrobíš.