Elektroměr přes Modbus

83 Posts
23 Users
1 Likes
15.4 K Views
(@peter)
New Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1
Topic starter  

Ahoj,

potřeboval bych poradit s nastavením Modbus analogových senzorů u elektroměru PRO1-MOD 

http://www.elektromery.com/product/elektromery-s-komunikaci-modbus---_-prub/elektromer-pro1-mod-0_25-45a-modbus-mid_/112

Nedaří se mi zobrazit žádné údaje, proto bych vás chtěl poprosit zda byste mi nepřekontrolovali nastavení. Nevím jak se tu vkládají obrázky, tak to budu muset popsat 🙁

Nastavení Modbus ext.:

Přenosová rychlost: 9600

Stop bity: 1

Parita: sudé

Timing: auto

A teď ty analogové senzory co mi nic nezobrazují:

Total Active Power

IO adresa: 8320

Příkaz: 2 - Read input status (1x)

Datový typ: 32-bit floating point

zbytek je defaultní nastavení

Zkoušel jsem ještě třeba zobrazit serial number, ale taky se mi nedařilo:

IO adresa: 4096

Příkaz: 4 - Read input register (3x)

Datový typ: 16-bit signed point

zbytek je defaultní nastavení

Tady je seznam registrů:

http://www.elektromery.com/files/prod_files/dupl_112_1436971277_seznam-registru-pro1.pdf

a tady by mělo být nastavení Modbus extensionu na str.21:

http://www.elektromery.com/files/prod_files/1476938587_pro1-navod-2016.pdf

Můžete mi prosím zkontrolvat ty dva senzory jestli je mám správně nastavené, abych je věděl jestli problém v zapojení elektroměru nebo jsem to blbě nastavil... díky


   
Quote
(@tringo)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 14
 

Ahoj, aktuálně řeším stejný problém. Podařilo se ti to nějak rozjet? Budu rád za každé rady...Díky Michal


   
ReplyQuote
(@tringo)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 14
 

Tak jsem zjistil kde je problem. Problem je ve starem(rok 2014)navodu na strankach elektromery.com. Na strankach vyrobce je novejsi a jsou tam uplne jine hodnoty v tabulce. Ted uz to funguje jak ma 😉😊

Link na navod:

https://ineprometering.com/images/pdf/catalogue/PRO1-user-manual-V2.18.pdf  

Snad pomuze i dalsim..


   
ReplyQuote
 eda
(@eda)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 63
 

Ahojte, používáte tento elektroměr místo originálu  https://shop.loxone.com/cscz/1-fazovy-elektromer-modbus.html ? Plánuji to zapojit do FVE k měření přebytků, můžete tento doporučit?


   
ReplyQuote
(@tringo)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 14
 

Ahoj, ano je to v podstatě stejná hračka akorát s tím, že si musíš vše připravit. Ten Loxone má již v Configu vše připravené. Ale cenový rozdíl je "brutální" a ukazuje ti to to stejné 🙂 

Já jsem s tímto elektroměrem spokojený:

http://www.elektromery.com/product/elektromery-s-komunikaci-modbus---_-prub/elektromer-pro1-mod-0_25-45a-modbus-mid_/112  

...Holandská značka.(vypadá kvalitně) zatím jeden otestován a v poho, ale jak jsem psal dřív bacha na ten návod..., mám jich 11kusů 1fázových a 4kusy 3fázové. Zatím to ještě nemám propojené..dodělávají se rozvody atd. Jak to bude dám foto i info.


   
ReplyQuote
(@pigom)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 85
 

Vlastním jednofázovou FVE na třífázovém rozvodu. Firma mi nainstalovala tžífázový elektroměr od froniusu. Výhoda byla, že jsem nemusel kupovat žádný převodník pro modbus, ale hodnoty vyčítám přes fronius měnič modbus TCP/IP. Jenže problém nastal v tom, že tento elektroměr neumí měřit spotřebu a dodávku na jednotlivých fází zvlášť, ale sečte všechno dohromady. Takže hodnoty na elektroměru od ČEZ jsou jiné než co naměřím. Zaujal mě výše popisovaný elektroměr ve třífázovým provedení. Moje otázka je zkoušel někdo nastavit přes modbus počet pulsů na S0? Ta nejdůležitější věc co mě zajímá je, že výrobce uvádí, že lze nastavit přes optickou hlavici kombinovaný výpočet energie. To je přesně to co potřebuju pro mojí FVE. Jdou tyto hodnoty měnit přes modbus? Sice prodejce uvádí, že by to předem nastavil, ale přeci jen si nesem jistý jaký režim výpočtu nastavit a kvůli tomu se mi nechce kupovat optická hlavice.


   
ReplyQuote
 eda
(@eda)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 63
 

Ahoj, co jsem vyčetl, tak s novějším firewarem by se všechna nastavení měla dát nastavit přes tlačítko


   
ReplyQuote
(@pigom)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 85
 

Díky za info to by bylo super. Jen aby dovozce měl skladem kusy s novým FW. Asi než to ojbednám tak jim zavolám. Ještě jsem chtěl poprosit nemáte už zpracované modbus senzory pro loxone? Stačí mi jen základní parametry, abych se mohl něčeho chytit zbytek si dodělám sám.


   
ReplyQuote
(@lightning)
New Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1
 

Ciao,
nejdříve díky za aktuální tabulku, ušetří dost času.

Druhá věc je poznámka pro někoho, kdyby byl stejný dřevák jako já. Adresa v manuálu je HEX, do Loxone se píše v desítkové soustavě. Přiznávám, mně to trvalo 4 dny...


   
ReplyQuote
(@pigom)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 85
 

Díky za info vlastním třífázový elektroměr PRO380-Mod víc jak týden. Právě čekám až dorazí převodník z Číny, tak každá informace mi pomůže. Řešil jsem způsoby měření spotřeby a dodávky  pro FVE  "nastavení celkového (kombinovaného) výpočtu energie " přímo z dovozcem těchto elektroměrů. Potvrdil mi, že vyhovují pro způsob měření v ČR. Zatím měřím týden přes S0 výstup a vypadá to, že se elektroměr nerozchází s elektroměrem od ČEZ na rozdíl od FRONIUSU. Jinak vše už lze měnit v menu a není třeba optický převodník pro změnu některých parametrů.


   
ReplyQuote
 Beny
(@beny)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 8
 

Mám mometálně 3f a chci měřit spotřebu, objednal jsem https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1x-65a-rs485_z24767/. Na jaře budu přecházet na 1f kvůli FVE.

Otázka zní zda bude možné využít 3f elektroměr k měření s jednou fází příchozí, ale s 3 různými zátěžemi? Nebude vadit, když ty tři vstupy propojím?

Díky


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 
Posted by: Beny

Mám mometálně 3f a chci měřit spotřebu, objednal jsem https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1x-65a-rs485_z24767/. Na jaře budu přecházet na 1f kvůli FVE.

Otázka zní zda bude možné využít 3f elektroměr k měření s jednou fází příchozí, ale s 3 různými zátěžemi? Nebude vadit, když ty tři vstupy propojím?

Díky

Neodpovím do PM ale sem. Můj typ elektroměru nemůžu dohledat. Co je ale důležité je to, že tyto elektroměry jsou dělané na zakázku, takže každý je trošku jiný. Na Tvou otázku Ti odpoví v Enice, stačí tam zavolat, já jsem tenkrát také s nimi vše projednával. Měření jedné fáze třífázovým elektroměrem možná půjde ale lepší je, si ho nechat vyrobit přesně podle požadavku. Jinak ten elektroměr měří i sled fází atd... což by mu ve Tvém případě dělalo problém. Pokud budeš stavět FV, tak moderní měniče mimo jiné měří spoustu dalších veličin a podají o tom informaci např. přes Modbus TCP (RTU), tedy vyčteš vše i v loxone a třeba nebudeš potřebovat ani ten elektroměr. Pokud budeš mít celý dům napojený na FV tak by asi problém nemusel být ale pokud budeš mít jednu fázi z veřejné sítě a ostatní z FV, tak to přes jeden elektroměr nepůjde z důvodu různých pracovních vodičů (jeden modrý pro veřejnou síť a druhý pro FV). Celé bys to měl projednat i dodavatelem FV. Bude tam potřeba přepěťová ochrana atd... 

Tady na fóru Ti tyto informace bez podrobností nikdo nedá.


   
ReplyQuote
 eda
(@eda)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 63
 
Posted by: Tringo

Ahoj, ano je to v podstatě stejná hračka akorát s tím, že si musíš vše připravit. Ten Loxone má již v Configu vše připravené. Ale cenový rozdíl je "brutální" a ukazuje ti to to stejné 🙂 

Já jsem s tímto elektroměrem spokojený:

http://www.elektromery.com/product/elektromery-s-komunikaci-modbus---_-prub/elektromer-pro1-mod-0_25-45a-modbus-mid_/112  

...Holandská značka.(vypadá kvalitně) zatím jeden otestován a v poho, ale jak jsem psal dřív bacha na ten návod..., mám jich 11kusů 1fázových a 4kusy 3fázové. Zatím to ještě nemám propojené..dodělávají se rozvody atd. Jak to bude dám foto i info.

Ahoj, už s rozchozením přes týden bojuji, ale pořád se mi nepodařilo prokopnout komunikaci, aby mi zobrazovalo. Můžu poprosit alespoň o jeden příklad, např. aktuální zátěž? Moc by mi to pomohlo. Díky


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 

To je docela složité poradit na dálku. Zkontroluj zda máš :

1). Správně zapojený kablík mezi Modbus Ext. a elektroměrem. Někdy je svorka A nebo B prohozená.

2). Stejně nastavené parametry : počet bitů, stopbit příp parita a hlavně rychlost. Stejně nastavit jak na elektroměru tak na extension.

3). Zkontrolovat nastavení Modbus RTU adresy elektroměru (1-254) s nastavením v Loxone.

Nepíšeš ale jestli máš Loxone ext. nebo něco jiného. Vyloučit vadu elektroměru - běhá Ti něco po modbusu? 

Je elelktroměr modbusový ? Často se zaměňuje Modbus s MBus - což jsou samozřejmě jiné protokoly.Dostal jsi k elektroměru tabulku jak vyčítat hodnoty?


   
ReplyQuote
MartinB
(@martinb)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 132
 
Posted by: Beny

Mám mometálně 3f a chci měřit spotřebu, objednal jsem https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1x-65a-rs485_z24767/. Na jaře budu přecházet na 1f kvůli FVE.

Otázka zní zda bude možné využít 3f elektroměr k měření s jednou fází příchozí, ale s 3 různými zátěžemi? Nebude vadit, když ty tři vstupy propojím?

Díky

můžu též poprosit o příklad nastavení třeba dvou senzoru jako je L1-N či Hz též se trápím s komunikací viz příspěvek děkuji 


   
ReplyQuote