Cau, resili jste uz nekdo vycitani dat z venkovniho elekromeru od EGD/CEZ Itron SL7000?
Dneska mi ho nainstalovali s tim, ze vycitani ma umet, ma tam i konektor (port B) pro uzivatelske mereni, jen ze je problem, ze dokumentace od nich pokulhava.
Infolinka me odkazala na tyto jejich navody https://www.egd.cz/navody-k-elektromerum&source=gmail&ust=1772011956627000&usg=AOvVaw23SwWCR9r_T0pZnwSVfUP H"> https://www.egd.cz/navody-k-el
rozhrani 485" tento typ zminen neni
(https://www.egd.cz/sites/default/files/2025-01/ega_2025_komunikacni_rozhrani_rs485.pdf&source=gmail&ust=1772011956627000&usg=AOvVaw3Pn-v-oy9kT75s9YDCkYs n"> https://www.egd.cz/sites/defa
Zkousel jsem googlit/ai-ovat ale vysledky pinu se bohuzel dost lisi i v ruznych PDF dokumentech dle statu.
Ten muj je typ - Typ SL 7000 - SL761U081
Z dostupnych zdroju jsem dohledal, ze verze "8" by mela byt RS485 a
pinout pravdepodobne:
PinRS485 funkce
1VMDM+
2VMDM+
3Tx+
4Rx+
5Tx-
6Rx-
7—
8VMDM-
ale nasel sem i jine info ktere to rozporuji.
Nemate tuhle cestu uz nekdo proslapanou? Navazujici otazka je pak RS485->Ethernet prevodnik, tam to vidim na tento Usr-Tcp232-410S RS232 / RS485 Serial to Ethernet Adapter/IP - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3Ak7luP
Edit: Tak jsem si vzpomel, ze vlastne na RS485 uz mam rozjety ten wireshare a jeden tu jeste mam, tak budu zkouset asi na nem. https://www.vodnici.net/wiki/jak-zprovoznit-waveshare-rs485-ethernet/
Na FB se to nedávno řešilo.
Psal tam i borec co to má v EGD nějak na starosti a výsledkem bylo, že je jednodušší si dát za to svůj Modbusový elektroměr a na ten od EGD se vyprdnout.
@kobra23 aha, no tak to je skoda. Za tim svuj mam, ale obycejny co tam byl z drivejska. A toto sem chtel pro jistotu na kontrolu, ze nejsou pretoky ven vetsi nez mohou byt.
Pamatujes si, v cem byl problem? jestli to nefunguej vubec, nebo to neni spolehlive, atd?
uz sem to vlakno asi nasel https://www.facebook.com/groups/2232679967058877/?multi_permalinks=4305727993087387&hoisted_section_header_type=recently_seen
no je to spis o tom, ze to neni poradne dokumentovano nez ze by to neslo.
ale zajimave info je, ze jdou data stahovat pres api z egd primo, pokud by tam ty pretoky byly, tak by to stacilo.
diky za nasmerovani
jinak vtipne je, jak tam nekdo pise, ze to nepovoluji, a mne to dneska pri montazi normalne zaplombovali uz s mym kabelem. Rikali,ze by jinak museli pak prijet podruhe, dat tam ten kabel a dat plombu, ale takto kdyz si kabel pripravim, tak mi ho tam dali rovnou. Takze kabel uz mam ready.
Otakza je, jestli se necukaji na centrale proto, ze tam fakt jde pres to RS i neco zapsat, jak tam nekdo zminuje a proto k tomu nemaji ani navod u sebe na webu.
No mam ted stejne jine prace dost, ale treba si na to casem najdu chvili a zkusim to rozjet.
odlozim si sem jeste par linku:
- https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2571
- registrace do EGD https://portal.distribuce24.cz/
zatim mi EGD ukazuje mereni C, coz je predpokladam stary elektromer. takze to tam dneska nezanesli. pockam, jak to bude vypadat az tam zanesou ten novy, pokud by to slo pres api vycitat a byly tam pretoky, tak neni duvod nic bastlit.
Já se nedávno ptal přímo na EG.D, zda je to rozhraní vůbec zprovozněné a jestli jsou tam i napájecí piny.
Na jedné přednášce - tuším na LinuxDays totiž nějaký pán popisoval, jak to chodí v Holandsku a tam napájecí piny byly vyznačené. A vysílač, co egd údajně vyvíjí, žádné přídavné napájení nemá a asi ho bere přímo z konektoru.
Odepsali mi toto:
"
Co se týká rozhraní RS485 – na odkazu chytré měření najdete návod na použití + návod pro konkrétní elektroměr. Pokud je rozhraní přístupné, tak momentálně není problém se připojit bez nahlašování. Pokud je elektroměr za plombovacím krytem je nutné standartně pořádat o odplombování https://www.egd.cz/zadost/zadost-o-odplombovan i">Žádost o odplombování elektroměru | EG.D
Vzhledem k tomu, že instalace probíhají pouze cca 1rok není k dispozici moc zařízení (pokud nemáte vlastní typ), která bychom vám mohli doporučit např. https://smartimp.com/cs/products/sensecom-cmns-cs /">SENSECOM-CMNS - SmartImp nebo EGD vyvíjí své zařízení – viz odkaz https://www.egd.cz/pilot-ev a">Pilot EVA | EG.D
Zařízení by potom mělo být umístěné mimo plombovací část elektroměrového rozvaděče.
Děkuji!"
Jinak piny toho vašeho elekroměru SL7000 jsou popsány na straně 29 zde:
https://www.integra.co.it/wp-content/uploads/2017/11/SL7000-RT-Installation-Guide.pdf
A tady píší, že ten váš SL761 by to měl podporovat:
https://www.gurux.fi/node/4064
" If version is SL762, it is Spanish version that is implemented with the protocol IEC870-5. This vesion do not support DLMS/COSEM.
If version is SL761 DLMS/COSEM is supported and you can use our products."
Tohle vyvíjí EGD, tak by to mělo být alespoň elektricky u všech těch elektroměrů stejné.
Co vím, tak se liší sw těch krabiček třeba podle země, kde je elektroměr provozován.
A třeba podle návodu ten můj elektroměr odesílá ta dat 1x za minutu, tak pro hlídání přetoků to nemusí být dost rychlé. Navíc žádné ůdaje o napětí, účiníku proudech atd. Jen výkony a energie.
Přijde mi praktičtější a jednoduší si dát do rozvaděče třeba
Shelly Pro 3EM a naprogramovat si do něj frekvenci odesílání a veličiny podle svého.
Přímo jsem se jich písemně ptal, proč mám víc než půl roku nový elektroměr a stále starý způsob měření a odepsali toto:
|
Dobrý den, Standartně jsou všechny elektroměry, které měli smlouvu na tzv. měření typu C – převáděny dle vyhlášky o měření prozatím do měření typu C4 tj. periodický odečet jednou ročně. Na vašem odběrném místě byl dle platné legislativy instalován tzv. Chytrý elektroměr. Více informací na odkaze https://www.egd.cz/chytre-meren i">Chytré měření | EG.D Instalace dle vyhlášky je prováděna pro odběrná místa s roční spotřebou vyšší než 6MWh od r. 2024 do roku 2027 a potom na ostatní místa. Během této doby budeme na místech testovat funkcionalitu dálkového odečtu a pokud nebude s odečtem žádný technický problém budeme postupně místa převádět na měření C1, kde bude možnost sledovat odběr přes portál https://www.egd.cz/portal-distribuce2 4">Portál Distribuce24 | EG.D O převodu budete po změně informován. |
Diky za informace. Ten link na tu integru.it sem taky nasel a z toho zatim vychazim jako nejpravdepodobnejsi verze, jen sem to chtel potvrdit od EGD. Zatim mi neodepsali. Co je divne, ze v seznamu tech podporovanych zarizeni EGD ten SL7000 vubec nema 🙂
Co se tyka toho dodatecneho mereni v rozvadeci, taky by to byla cesta. Ja tam uz ted elektromery mam, ale tim jak se to lehce predratovalo, tak mi ted puvodni hlavni elektromer nemeri odber Acondu+topne spiraly, protoze nejsou na backupu zatimco zbytek domu jo.
A protoze se mi nechtelo davat dalsi elektromer, tak sem si rikal, ze i to bych vycital prave z toho EONu. (druha varianta je tahat tyto data ze solaxu a odecist ostatni merene veci a tim odhadovat spotrebu acond defakto).
Zajimavy je ten prechod toho C. kdyz mi to montovali, tak mi rikali, ze me prave prevedou na ten mesicni cyklus mereni, coz predpokladam neni ta C4. To je trochu skoda, jestli to nedelaji.
Zatim cekam, jestli se mi neco zmeni v poratlu EGD i kvuli tomu vycitani skrz API, uvidime.
A ad pretoky, ono to bylo taky spis nice-to-have nez must have, abych jen videl, kdyby se neco pokazilo,ze to mam resit, a nebyl sem pak po roce prekvapeny
jen tam teda nikde nevidim nejake info o tom API, to musim jeste zkusit najit, jak se to ma dat udelat. Ale zaroven ty reportovane pretoky jsou taky divne ze je to furt 0.01
Tak kdyby to nekdo hledal, tak:
- open-api pristupove udaje se ziskavaji zde https://portal.distribuce24.cz/spravaUctu
- manual k opan api je dole na strance tady: https://www.egd.cz/portal-distribuce24 ( https://www.egd.cz/sites/default/files/2025-12/uzivatelsky_navod_openapi_abc_0.pdf)
- integra manual SL 7000: https://www.integra.co.it/wp-content/uploads/2017/11/SL7000-RT-Installation-Guide.pdf
az bude chvile, zkusim dat dohromady nejaky script na stahovani. ale asi to nebudu delat pres HA, ale primo pres NodeJS app ktera mi stejne bezi i kvuli iKamandu. Ale treba se to nekomu bude hodit
par dalsich linku:
- https://www.gurux.fi/node/4064
Dne jsem ještě objevil k tomu komunikačnímu rozhraní, že distributoři ho asi budou využívat pro připojení k relé boxu.
Viz nové připojovací schéma u EG.D od 1.7.2026
č.8 na str.48 zde:
https://www.egd.cz/sites/default/files/2026-01/egd_pripojovaci_podminky_nn_01_01_2026_0.pdf
@kimot zajimave. No ja to zatim vyresil tak, ze sem si udelal takovy mini-dashboard bokem, kde vycitam data pres api, a asi mi to bude stacit takto, takze kabel pak nekdy ustrihnu/vyndam a vykaslu se na to.
Nahazel sem si na jedno misto data ze solaxu, data z loxonu a data z EGD, mam to ted zatim na rucni spinani patron a ohrevu podlahy dle prebytku, a sleduju zatim jak se to cele chova a podle toho pak vymyslim automaticke rizeni.
a mam tam i vytahana data prave z EGD, takze ty pretoky vidim a tu kontrolu napojim na to, ze pokud by to bylo chvili vice nez je nejaky dlouhodoby prumer, tak at mi to da vedet.
Takze na to propojeni nejspis kaslu.