Forum

Forum

24V - ztráta napětí...
 
Notifications
Clear all

24V - ztráta napětí, nefunkční analogové vlhkostní čidlo

5 Posts
2 Users
0 Likes
1,447 Views
(@zcheva)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 46
Topic starter  

Ahoj pánové, potřeboval bych poradit. Chci ve sklepě měřit vlhkost vzduchu, bohužel je tento sklep cca 40m daleko od domu. Mám do něho natažené ftp cat6. Používám na to čidlo analog 0-10V, napájení 24V přímo z loxonu.

https://www.aliexpress.com/item/32881959171.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpasPaa

Všude po domě jsou tato čidla spolehlivá, ale ve sklepě mě toto čidlo nefunguje.

Nevím jestli to není dané úbytkem napětí při této vzdálenosti. Do čidla vedou 4 vodiče (2 vodiče + - 24V) a 2 vodiče analogový výstup 0-10V pro vlhkost a druhý pro teplotu.

Pomohlo by kdybych do sklepa koupil trafo na 24V? A do loxonu táhl pouze analogové signály?

Zvláštní je to, že 1-wire čidlo na tuto vzdálenost funguje bez problémů.

https://shop.loxone.com/cscz/1-wire-teplotni-cip-v-pouzdre.html

Kdyby někdo měl nějakou radu, tak prosím napište.


   
Quote
(@milan53)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 64
 

Ahoj.   40m je už pro výstup 0 - 10V daleko. Používá se proudová smyčka 0 - 20 mA nebo 4 - 20 mA. Čidlo s proudovým výstupem uvedeného typu se nevyrábí ?

Smyčky mám vyzkoušené na 120m. Ještě by šel použít převodník (oddělovač) 0-10 / 0-10 s velkým vstupním odporem.


   
ReplyQuote
(@zcheva)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 46
Topic starter  

@milan53

Vyrábí se i na 4-20mA output, ale s tímto provedením nemám zkušenost, nevím, jak bych ho zapojil do digitálního, nebo analogového vstupu.

Vyrabí se i na RS485

https://www.aliexpress.com/item/32811235748.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.6cf4367d2e3AuM


   
ReplyQuote
(@milan53)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 64
 

Nevím zapojení proudové smyčky uvedeného převodníku a jaké hodnoty jsou na výstupu (od;do). Je-li to klasický "dvoudtrát" stačí vložit odpor 500 ohmů a na něm se vytvoří při rozsahu proudu 4 až 20 mA napětí 2 až 10V. "Nulu výstupních voltů" spojit s mínusem 24V. Nejlepší vyzkoušet mimo Loxone.

Vyrábí se nastavitelný převodník (vstup a výstup nejsou galvanicky odělené - také nutno vyzkoušet mimo Loxone):

https://www.laskarduino.cz/prevodnik-signalu-z-4-20ma-na-v/


   
ReplyQuote
(@zcheva)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 46
Topic starter  

@milan53

Děkuji za radu, já ještě otestuji variantu, že dám externí zdroj (24V) přímo do sklepa a zapojím ho k čidlu. A do loxonu přivedu pouze jeden kabel pro analogový vstup. Třeba to bude stačit. Když ne, otestuji tvoji variantu


   
ReplyQuote
Share: