Forum
Notifications
Clear all
Topic starter
13/09/2022 5:03 pm
Na vstup sběrnice se dostalo 12V a sběrnice "vyčoudila", extension se ukazuje v lox konfigu jako funkční.
Uměl by někdo opravit nebo víte o někom, kdo by se tím zabýval, jestli to vůbec má smysl?
Díky.
15/09/2022 3:26 pm
Je otazne, kam az tych 12V dotieklo. Ta durch prepalena doska moc optimizmu neprinasa. Nahrad to arduinom a mas pokoj.
Inak mozno dobry namet na "zabezpec si svoju 1wire siet". Na vsetky 3 piny poistku v serii a 2 transily proti zemi.