Tak uz to prislo a zhorel mi Shading Actuator Air…
Mate niekto tusenie, ako zistit, co je to za suciastku, aby som ju nahradil?
Dakujem.
Asi nějaký Transil.
Každopádně první zjisti příčinu proč se tak stalo, jinak po výměně nastane to samé.
@kobra23 nejaky transistor je to urcite, len nikto netusi aky.
EDIT: slovicko transil som doteraz nepoznal 😉 chapem to spravne, ze je to nieco ako Zenerova dioda?
Uz mi to jeden tak urobil pred dvomi rokmi - vymenil som za novy a od vtedy funguje…
Musim povedat, ze som dost sklamany z kvality - zo 16 ks do troch rokov 2 s rovnakou poruchou.
Viz wiki
- při velkém přetížení se nepřeruší, ale naopak zkratuje = ochrání připojené obvody před přepětím (při velmi velkém a dlouhodobém přetížení se však může přechod roztavit a zčásti vypařit, čímž se součástka rozpojí)
Znova říkám, zaměř se na prvek v instalaci, který ti způsobuje velký impulsní proud. Postupně bybti jinak odešly všechny. Začíná to od těch co jsou nejbliže zdroji, nebo jsou slabší než ostatní.
Mě se stalo totéž-dle podpory Loxone je to přepětím a je to neopravitelné.
Stalo se to někdy nad ránem, žádná bouřka v okolí, žádné jiné zařízení nebylo poškozené ani v ulici.
Já taky si nemyslím že u mě to bylo přepětím. Spíše použily šmejd součástku. Ale to nepřiznají. ☹️
Mě se stalo totéž-dle podpory Loxone je to přepětím a je to neopravitelné
“Neopravitelne” - to ma pobavilo najviac….
Bohužel... Já už ho mám sice v koši, ale teoreticky po odstranění té součástky kdyby zbytek byl OK, tak ten aktor funguje dál.
Nebude to spíš kondenzátor? Transil by nejspíš byl černý, tahle barva sedí na kondenzátor...
@vitaddd neobhajuji kvalitu produktu, ale přepětí nevzniká jen při bouřkách. V dnešních elektroinstalacích je to běžný jev, nejvíce přepětí vzniká při spínání spotřebičů v domácnosti. Např. před lednici se doporučuje dát přepěťovku, nikoliv kvůli hlídání lednice, ale kvůli eliminaci spínacích špiček, které pošle do sítě. Součástky v zařízeních postupně degradují, díky takovým špičkám až jednoho dne dojde k fatálnímu zničení. Proto je dnes nutné mít dobře vyřešené přepěťové ochrany, které jsou zároveň správně zkoordinované.
a jinak je to keramickej kondezátor
Sem to říkal 😎
Nejsem moc kompetentní, ale že to odsral kondenzátor když na vstupu je varistor a dvě pojistky není asi úplně košer.
@cybermole vies aj parametre toho konkretneho?
rozmyslal som, ze by som ho vypajkoval z jedneho funkcneho a zmeral, ak nikto nemate schemu…