X
Forum

Forum

Spolocny zdroj loxo...
 
Notifications
Clear all

Spolocny zdroj loxone extensny+LED svetla

5 Posts
2 Users
0 Likes
1,351 Views
 Yany
(@yany)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 56
Topic starter  

Zdravim pani. V dome mam niekolko rozvadzacov, v ktorych budu loxone extensny. Do kazdeho je extra privedenych +24V z centralneho miesta (UPS) na napajanie dimmerov svetiel. Je mozne pouzit tento rozvod na sucastne napajanie svetiel a aj loxone komponentov? Nebude spinanie svetidiel robit sarapatu? Pouzite budu tree rgbw dimmery, zdroj je naddimenzovany dostatocne.

Dalsi extra kabel uz nenatiahnem, pokial by vyssie uvedene nebolo odporucane, musel by som vybrat z dvoch moznosti:

1 - rozviest 24V z centralneho miesta na napajanie loxone prvkov pomocov CAT5e, 3-4 vodice na GND a 3-4 vodice na +24V. Prud bude relativne maly, max 2-3 extensny.

2 - umiestnit do kazdeho rozvadzaca extra zdroj 24V a prepojit len zeme medzi nimi 3-4 vodicmi CAT5e

 

Dik.


   
Quote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Já bych to nedělal. Je to riziko, že ti může porucha na světlech odpálit extensiony. Napájení řídícího systému bych vždy oddělit od napájení koncových zařízení, pohonů,...

Jak to máš řešeno v hlavním rozvaděči - tam máš pro miniserver samostatný zdroj?

Pokud ano, vytáhni napětí z tohodle zdroje i k extensionům (pokud tím myslíš jen napájení samotných extensionů). A jak píšeš, nezapomeň propojit nuly.

BTW nebojíš se úbytků napětí na těch kabelech pro podružné rozvaděče (pro 24V)? Např. na 2,5 kabelu máš při 20-ti metrech a 250W příkonu úbytek skoro 3V. Záleží samozřejmě, kolik světel na tom bude pověšených, ale LED pásky jsou někdy docela žrouti.


   
ReplyQuote
 Yany
(@yany)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 56
Topic starter  

Ano, samostatny zdroj pre miniserver. Z neho teda potiahnem do rozvadzacov po CAT5e 4+4 zily, cele na poistku, na napajanie par extensnov, spojene zeme. Ukoncene na krone svorkach.

Ubytku sa nebojim, potiahnute mam 6mm2, dlzky 7 a 13m, projektovane na zataz cca 300W (12A). Je to pre doplnkove LED pasiky a pod, hlavne svetla budu mat zdroje v podhladoch.

Natiahnuty mam aj dalsi par, povodne urceny presne na toto napajanie extensnov, len ho potrebujem pouzit na distribuciu 12v koli rele a dalsim. Jeden par mi usiel pri navrhu...


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

6mm2 - to máš kabely co ti zbyly z přívodu do baráku ne 🙂


   
ReplyQuote
 Yany
(@yany)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 56
Topic starter  

take drotiky do baraku? brrr  😆  CYA 6mm2 bolo najmensie co som bol ochotny akceptovat na LED svetla.  😉 


   
ReplyQuote
Share: