05/02/2019 8:00 pm
Možná blbý dotaz, ale jak řešíte Pus-Up oznámení pouze na sestupnou hranu - tedy jen při vypnutí? Jde mi hlavně o to, aby při restartu miniserveru nechodily push-up, tedy nutnost ošetřit počátečním impulsem.
Díky
Topic starter
06/02/2019 5:24 pm
Tak už mi to funguje. Špatně jsem zapojil notifikaci za blok statusu, na kterém jsem posílal výstupní stav buď 1 nebo 0 a ono by tam mělo být zapnuto nebo vypnuto. Takže jsem zprávu zapojil bez bloku status a už mi to pracuje jak má 🙂