Forum
Ahoj,
udělal jsem v Loxonu virtuální vstup, který volám z externího serveru přes http ( http://loxone_ip/dev/sps/io/AxisPoplach/1). Jde nějak po zavolání takového vstupu opět vrátit stav na 0? Nyní to obcházím časovačem, kterých každých 10s vstup mění na hodnotu 0, ale přeci to musí jít nějak elegantněji?
Ahoj, ten časovač je asi jediné řešení, které mě napadá. Nebo jaké elegantnější řešení by sis představoval?
Ono podle mě nemusíš nutně použít virtuální vstupy, aby si mohl nastavovat hodnoty zvenčí. Do bloků, které mají možnost "použít" můžeš zapisovat úplně stejným způsobem a tedy pak ten virtuální vstup není úplně nutný. Takže takto můžeš použít třeba tlačítka a další bloky, které přes /dev/sps/io/* můžeš také řídit. Můžeš tedy rovnou zapsat i do toho časovače či najít nějaký jiný blok, který bude mít funkci použít a bude dělat, co potřebuješ. Snad jsem správně pochopil.
Ahoj,
na virtuální vstup můžeš poslat jen impuls používám to tak
Diky obema za odpoved, kazda mi pomohla se posunout a vyresit to.