Zdravím LOXOŇÁKY. Připojení teplotního čidla PT 100, má stím někdo skušenosti.
Ja mam teda sice jen Pt100 a termoclanek K (krb), ale pouzivam klasicke prevodniky na 0-10V, napajeni 24VDC.
Možností jak číst teplotu z PT100/PT1000 je více. Většinou jde o převod na 0-10V nebo 4-20mA a připojení na analog vstup.
Já používám na čtení hodnoty PT100 buď tohle:
Nebo nyní hlavně tohle:
Zde připojuji buď PT100 přímo na vstup pro PT100 a čtu již přímo teplotu v 0,1 C nebo přes ten převodník na analog vstup. Celkem tedy můžu mít zapojených až 24 čidel PT100. Momentálně mám zapojených jen těch 8 napřímo.
Po různých experimentech s různými teplotními senzory mi použití PT100 vychází jako ideál. Jednoduché, spolehlivé, relativně levné . PT100 se navíc prodává v nejrůznějších variantách a tak není problém ho strčit jamkoli, kam vedou 2 nebo lépe 3 dráty.
Děkuji za informace
Mohu pt100 napojit na ethernet kabel (cca 50m) a převodník dát až v rozvaděči? Ovlivní to nějak přesnost? Když uvažuji o 3 kabelovém zapojení (4 je už dost drahý)
@kudykam Z principu to bude fungovat. Zavedes si tim offset, ktery si pak budes muset v softwaru vykompenzovat.
Tři vodičové zapojení by mělo právě odpor vedení eliminovat. Ale asi záleží na převodníku. U mne to takhle funguje. Musí být samozřejmě všechny tři vodiče stejné (což vodiče v UTP splňují).