Forum
@naryan Ahoj, ako máš premyslené menarnie výšky hladiny vody a posielanie do Loxone? Budeš do Loxone posielať číslo predstavujúce mA alebo V?
Čidlo mi dnes prišlo poštou a čakám na prevodník z 4-20mA -> 0-10V ( https://www.laskarduino.cz/prevodnik-signalu-z-4-20ma-na-v/ ).
Chcem zatial merať výšku prostredníctvom prevodníka, len ked už budem kalibrovať výšku -> V tak som chcel vedieť či po tom, čo to pripojím k tvojmu modulu budem musieť všetko merať znovu. Prípadne ak by to boli V, tak aký rozsah by si volil 0-10V alebo napr: 2-10V (neviem či by sa dala hodnotou < 2V kontrolovať porucha)
Bojím sa toho keby sa mi čidlo pokazilo (jedno mi už odišlo), ako by som kontroloval nízku hladinu, či by bolo možné pripojiť na modul na miesto záplavového senzora ponorné sondy, ktoré by detekovali príliš nízku hladinu. Prípadne či mám kúpiť extra hladinový spínač (napr: https://www.e1.cz/produkt/1215991-hladinovy-spinac-hhv-01-230vac?t=popis )
BTW: s baudami máš pravdu, som to bez rozmyslu opísal z Loxone Configu a vylepšil desatinnou čiarkou a pridaním "K".
Ahoj, nestačí místo převodníku dát do proudové smyčky jen odpor a měřit na něm napětí? Čidlo je napájené z 24V, tak by neměl být problém si vyrobit 10V.
u 500 Ohm budeš mít při 20mA 10V... při 4mA 2V... 0mA 0V= porucha
Ahoj, já si objednal hladinoměr H520 od firmy Fiedler. Stojí docela ranec (7 tis), ale má opravu o změnu atmosférického tlaku vzduchu a RS485 komunikaci (Modbus), tak jak přijde, hned zkusím přes extension připojit přímo k Loxone. Dám pak vědět.
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinom-ry/hladinom-r-h520-do-studny
hmm já mám 0-10V s trubičkou atmosférického tlaku vyvedenou ze studny na piezo chčidlo , podle vzorce počítá obsah vody připojeno na analog . Pokud mi vrací s absolutní chybou na rozsah měření +- 5% tak jsem zcela spokojen ( samozřejmě na výšku vodního sloupce ) Vliv kolísání atmosférického tlaku kdyby nebyl kompenzován tou trubičkou, je typicky do 4% na změřenou hodnotu. Zajímá mne spíše relativní hodnota přítoku vody. Pro vypnutí čerpadla aby závlaha nevycucla moc je mi jedno jestli vezme o 50 l ze studny víc nebo méně. Pro hlídání minima a eventuálně nepřekročitelného minima ( jistota vypnutí motoru takže nejde ani nouzově spustit z LoxApp ) používám bazénové hladinoměry. To bych chčidlu z číny nikdy nesvěřil.
Ahoj, já si objednal hladinoměr H520 od firmy Fiedler. Stojí docela ranec (7 tis), ale má opravu o změnu atmosférického tlaku vzduchu a RS485 komunikaci (Modbus), tak jak přijde, hned zkusím přes extension připojit přímo k Loxone. Dám pak vědět.
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinom-ry/hladinom-r-h520-do-studny
Ahoj,
mohl bych se prosím zeptat, jestli se Vám podařilo hladinoměr H520 integrovat do Loxone a jestli při tom byly nějaké komplikace ?
Ahojte,
pomohl by me nekdo prosim s hotovym resenim (od nekoho koupit), nebo jasnou instrukci co kde a jak koupit?
Moc dekuji 🙂
Je to studna nebo vrt?
Jaká je hloubka? V jaké hlkubce je hladina? Jaký potřebuješ rozsah měření?
Ahojte,
pomohl by me nekdo prosim s hotovym resenim (od nekoho koupit), nebo jasnou instrukci co kde a jak koupit?
Moc dekuji 🙂
Mám víc těchto
jak na pár metrů hloubky (ve verzi 0-10V) tak do vrtu s 50m rozsahem a 65m kabelem (4-20mA verze) za 240 USD. Obojí zatím (už nějaký čas) bez problémů.
Ahoj, je to retencka hluboka 2,5m. Sezor muzu dat na poklop, nebo nekde k vrcholu nadrze na stenu vyusteni. Tam je pak max vyska hladiny vzdalena cca 40cm
Staci me cca do 3-4m hloubky ... a predpokladam jen samotny senzor bez te merici krabicky ne? ve verzi 0-10v a napojit primo na loxone
ano, ano.
Tak to mám já v retenční nádrži. Přesnost je skvělá - hele, takhle vypadaly nedávné deště:
Take mam a pouzivam k plne sopkojenosti. Presnost vyborna, zadne kolisani.
Zapojeni takto:
To je zapojení 4-20mA verze.
0-10V samozřejmě přímo na AI
Muzu tedy koupit i levnejsi (samostatny senzor) je tak?
Toto za 1000Kc vypada pouzitelne.
Diky za radu.