Forum

Forum

Sinclair SCMI-01.5 ...
 
Notifications
Clear all

Sinclair SCMI-01.5 Modbus

3 Posts
2 Users
0 Reactions
277 Views
 Styx
(@styx)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 29
Topic starter  

Zdravím všechny. Mám od Sinclair novou ovládací jednotku pro invertory která umí Modbus. Do mailu mi poslali tabulky s hodnotami, ale moc se v tom nevyznám. Poradil by mi někdo jak správně vyplnit jednotlivé aktory a senzory pro Loxone?

 


   
Quote
 Styx
(@styx)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 29
Topic starter  

Bude komunikace se Sinclair fungovat, když požaduje jiné Modbus nastavení než používá Nilan? Konkrétně rychlost chce 9600 bit/s (Nilan 19200) a paritu žádnou (Nilan sudou)? Děkuji.


   
ReplyQuote
(@david-pr)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 647
 

@styx 

nebude, musis pouzit 2 modbus ext., idealne spis jit do waveshare RS485 prevodniku, stoji par stovek.


   
ReplyQuote
Share: