Ahoj,
nevíte, jestli Loxone má v Inteligentní regulaci pokojové teploty (nebo někde jinde) zabudovanou podporu pro pravidelné zatahání za servo hlavice, aby se nezasekly po delší době bez pohybu?
Začal jsem si to dělat sám, zamýšlel jsem přidat "XOR" před vstup do dig. výstupu, řekněme jednou týdně na 10 minut. Mám ale i pár hlavic 0-10V a to už se dost komplikuje (pokud je hlavice 0-5 pustit do ní 10, jinak 0). Nebo využít přímo prvek regulace a vyžádat si vysokou a pak nízkou teplotu?
Řešil to už někdo? Ať nevymýšlím kolo...
Díky,
A.
Tak jsem tam zatím dal Scheduler, 1x týdně na 15 minut aktivovat, výsledek do Memory Flagu.
Room controllery pak jdou do Exclusive OR, na druhým vstupu zmíněný Memory flag ze Scheduleru. Výstup z Exclusive ORu do dig. výstupu pro dig. servo hlavici.
Pro analogové hlavice mám místo Exclusive ORu danou Formulku "(1-I2)*I1+(I2)*(10-INT((I1+5)/10)*10)"
Pokial si dobre pamatam tak tato funkcia je standatne v bloku regulacie teploty.
Skus si dat logovat jeden vystup a uvidis. Myslim ze to je tusim raz za 2 tyzdne.
Měl jsem takovej pocit, že jsem něco takovýho někdy zaslechl, ale nic jsem k tomu nenašel, tak jsem to už úspěšně asi zapomněl 🙂 Dobrej nápad, dám tam log, dík
pokud používáš blok inteligentní regulace pokojové teploty tak se jedná o hodnotu
|
Tsm |
Pohyb ventilu |
Maximální doba nehybnosti ventilu v období topení (ve dnech) |
∞ |
14 |
Standartně je nastavena na 14 dní.
Kontroloval jsem statistiky a ve 2 ráno mi to ventili otevřelo na cca 4 minuty