Forum

Forum

Output boardy by MS...
 
Notifications
Clear all

Output boardy by MSK - upozornenie na chybu v navrhu

2 Posts
1 Users
2 Likes
1,245 Views
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1878
Topic starter  

Early warning pre ludi co pouzivaju moje ioboardy !!

Prisiel som na chybu v navrhu, ktora moze v pripade zanedbania istenia potencialne sposobit pruser, preto kto pouziva moje dosky, zrevidujte si zapojenie podla nasledovneho textu. L dakujem za sticknutie.

Problem sa tyka vyhradne situacii, ked masterboard a rele su napajane prave jednym 24V zdrojom (coz bude podla mojho skromneho odhadu zhruba tak 100% zapojeni).

Ide o to, ze v pripade, ze nie je pripojena zem do output boardu, tecie zem z output boardu po komunikacnom drate do masterboardu (namiesto napajacim konektorom outputboardu k zdroju).
Ten samozrejme nie je dimenzovany na nejak extra velke prudy a nikto samozrejme nechce, aby mu v rozvadzaci nieco napodobovalo wolframove vlakno ziarovky.

Samozrejme kazdy normalny clovek isti vsetko poistkami (ja mam 500 mA per kazdych 16 rele, cize per jeden board), ale to situaciu zlepsi len trochu, pretoze v hypotetickej situacii, ze:

- je osadeny plny pocet output boardov (8)
- su zopnute vsetky rele na vsetkych boardoch
- kazdy blok rele je v sucte na hranici tych 500 mA

by kazdym komunikacnym dratom tieklo 500 mA (to je este snad v pohode), ale z masterboardu cez GND tecie 4A (plosnak asi v pohode, konektor tiez, ale otazka su privodne vodice pre masterboard kto ake zvolil).

Samozrejme v pripade, ze by niekto vyuzival kapacity outputboardu naplno (500 mA per kanal) by situacia mohla byt trochu dramatickejsia, pretoze 16*0.5 = 8A po komunikacnom kabli a 64A z masterboardu. To je samozrejme scifi v 99.9% instalacii, ale - 'you have been warned'.

Dodam ze moje rele (tie oranzove inrush co sa tu riesili 3-4 roky dozadu) beru v 16 zopnutych instanciach nejakych ~200 mA ak si to pamatam dobre, takze u mna relativna pohoda.

Situacia ma jedno ciastocne a (snad) jedno definitivne, ale zatial neoverene riesenie:

Ciastocne:
- overit, ze +24V na rele privadzate po skupinach a istite odpovedajucou poistkou, max. 500 mA na blok/output board
- overit hrubku vodica privadzajuceho GND na masterboard, aby zniesol aspon 5A (poistka pred masterboardom situaciu nijak neriesi, jedine ze by ste ju dali [aj] na GND)
- overit si GND vodice k masterboardu a output boardom, kto vetvi tak idealne napajat z jedneho bodu, ktory ked vypadne, vypadne aj z masterboardu

Toto sice nie je 100% riesenie, ale je to relativne dost vysoka miera istoty, ze ani v pripade ze sa nieco fest posere by nemalo viest k nejakemu pruseru. 500 mA komunikacny drat zvladne a 4A by mal aj masterboard. Takato je napr. situacia u mna v rozvadzaci a je dost mozne, ze v tejto variante aj skoncim (rozumej vyserem sa na to a nebudem nic riesit). (zopakujem, ze u mna by muselo dojst k vypadku vsetkych GND a museli by byt zopnute vsetky rele (coz je scifi, lebo v paticiach je aj po 3 rokoch stale osadena tak maximalne 1/5 ))

Definitivne:
- je v teoretickej rovine a spociva v odstraneni GND vodica z kabelaze medzi master a output boardom. Pri vypadku zeme z output boardu by proste prestal ten blok rele fungovat a do masterboardu by nic netieklo. Budem testovat ked sa k tomu dostanem a dam vediet vysledok.

Kto od zaciatku zapajal zodpovedne, nemal by mat problem, kto nie, sorry za komplikacie.


   
l.adamek and L reacted
Quote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1878
Topic starter  

Odpojenie GND na XH kabloch nezafunguje, takze resume - poistky.


   
ReplyQuote
Share: