Forum
Ahoj všem, dnes ráno jsem zjistil ze mám mrtvé všechny digitální výstupy na MS gen 1. Poradíte mi někoho kdo by to dokázal opravit ideálně v okolí Prahy? Server mám cca 3,5 roku. Očekával jsem ze životnost by měla být daleko delší...
Životnost je delší, otázkou je co ti ty výstupy odrovnalo a jak zabránit tomu, aby se to opakovalo.
Vše ostatní na MS funguje?
Si myslím, že to bude problém na desce a ne vyloženě s těmi relé.
Jednou se mi do ruky dostaly 2x Relay Extension, který dle systému fungoval úplně správně, jen těch 14 relé nešlo.
Ok a co s tím dal? Jestli by to byla deska je možná oprava? Vím ze otázka je jen teoretická protože je potřeba otevřít a udělat diagnostiku.
V počátcích měl Loxone snahu tyto věci opravovat (možná je zajímal důvod poruchy).
Od určité doby je pro ně vše neopravitelné a musí se koupit nové.
Tak se omlouvam po delsi diagnostice to vypada ze umrel jen jeden vystup a zbytek je OK. Tim padem by asi melo stacit vymenit relatko na 1. vystupe a problem by mel byt vyresen. Je normalni ze slysim cvakat to relatko i kdyz je porad sepnute?
Slyšíš pohyb jádra cívky, resp. kotvy, ale kontakty jsou slepéné.
Co jsi ma něm měl?
Zřejmě něco co vyžaduje u relé vyšší inrush hodnotu.
@kobra23 mel jsem tam zapojene 4ks zdroje 230V na led panely 600x600 a navic je to v garazi, tak se tak moc casto nesepinal.
No tak je to jasné.
Já i na debilní halogen s LED dávám Inrush relé za Loxone relé, protože dnes každé led svítidlo je vlastně spínaný zdroj.
Ja som toto vyriesil NTC termistrorom v serii na kazdy PSU. Niektore mi lepily kontakty kazdym zapnutim 😐
@michajs Existuje neco pekneho, nejaka spojka/svorka, ktera by mela uvnitr ten ntc termistor, nebo se musi pouzit toto https://www.tme.eu/cz/details/b57235s0100m/ochranne-termistory-ntc/epcos/ a nejak se to napojit?
A jaky odpor by asi tak mel mit?