X
Forum

Forum

Nefunkční digitální...
 
Notifications
Clear all

Nefunkční digitální výstupy

16 Posts
4 Users
3 Likes
1,406 Views
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
Topic starter  

Ahoj všem, dnes ráno jsem zjistil ze mám mrtvé všechny digitální výstupy na MS gen 1. Poradíte mi někoho kdo by to dokázal opravit ideálně v okolí Prahy? Server mám cca 3,5 roku. Očekával jsem ze životnost by měla být daleko delší...


   
Quote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

Životnost je delší, otázkou je co ti ty výstupy odrovnalo a jak zabránit tomu, aby se to opakovalo. 


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
Topic starter  

@kobra23 Tak to netuším proč a upřímně ani nevím jak na to. 


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

Vše ostatní na MS funguje? 


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
Topic starter  

@kobra23 ano aspoň jsem na nic jiného nepřišel zatím


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

Si myslím, že to bude problém na desce a ne vyloženě s těmi relé. 

Jednou se mi do ruky dostaly 2x Relay Extension, který dle systému fungoval úplně správně, jen těch 14 relé nešlo. 


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
Topic starter  

Ok a co s tím dal? Jestli by to byla deska je možná oprava? Vím ze otázka je jen teoretická protože je potřeba otevřít a udělat diagnostiku. 


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

V počátcích měl Loxone snahu tyto věci opravovat (možná je zajímal důvod poruchy).

Od určité doby je pro ně vše neopravitelné a musí se koupit nové. 


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
Topic starter  

Tak se omlouvam po delsi diagnostice to vypada ze umrel jen jeden vystup a zbytek je OK. Tim padem by asi melo stacit vymenit relatko na 1. vystupe a problem by mel byt vyresen. Je  normalni ze slysim cvakat to relatko i kdyz je porad sepnute?


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

Slyšíš pohyb jádra cívky, resp. kotvy, ale kontakty jsou slepéné. 


   
MartinB reacted
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

Co jsi ma něm měl?

Zřejmě něco co vyžaduje u relé vyšší inrush hodnotu. 


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
Topic starter  

@kobra23 mel jsem tam zapojene 4ks zdroje 230V na led panely 600x600 a navic je to v garazi, tak se tak moc casto nesepinal.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2211
 

No tak je to jasné.

Já i na debilní halogen s LED dávám Inrush relé za Loxone relé, protože dnes každé led svítidlo je vlastně spínaný zdroj. 


   
ReplyQuote
(@michajs)
Active Member
Joined: 6 years ago
Posts: 12
 

Ja som toto vyriesil NTC termistrorom v serii na kazdy PSU. Niektore mi lepily kontakty kazdym zapnutim 😐 


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

@michajs Existuje neco pekneho, nejaka spojka/svorka, ktera by mela uvnitr ten ntc termistor, nebo se musi pouzit toto https://www.tme.eu/cz/details/b57235s0100m/ochranne-termistory-ntc/epcos/ a nejak se to napojit?

 

A jaky odpor by asi tak mel mit?


   
ReplyQuote
Page 1 / 2
Share: