Forum
Ahoj,
dnes jsem si náhodou pustil UDP monitor a zjistil jsem, že miniserver odesílá hromadu příkazů na určitou IP adresu v síti (která ani není momentálně dostupná - žádné zařízení takovou IP nemá). Vůbec nemůžu přijít na to, co to je, a kam se co odesílá. Prohledával jsem celý program a nikde nemám, že bych konkrétně na adresu 192.168.1.114 něco měl posílat.
V programu jsem poslední dobou žádné změny nedělal. Zkusil jsem i update na poslední verzi (14.3.8.3), ale stále trvá.
Posílá se něco takového (třeba 3x za vteřinu):
Přiložil jsem to jako docx, protože mi to sem nešlo celé vložit.
Nemas nejaky blok program? Quido alebo nieco take?
Ziadny virtualny vystup nema tu IP?
Skus to vlozit ako obrazok.
Blok Quido mám, ale tam mám nastavený úplně jiný IP adresy.
Stejně tak jsem dal vyhledávat v programu a IP adresy virtuálních výstupů mi to normálně v programu vyhledá, ale tu IP 192.168.1.114 mi to nikde nenachází. Někde posílám příkaz přes MAC adresu, ale to zařízení taky není na tý IP .114. Vůbec nevím co to je, dřív mi tam nic podobného neskákalo.
Na tý IP 192.168.1.114 byl historicky připojen nějaký ASUS Desktop - nejspíš NTB návštěvy, teď na ní nic není.
Divne, same od seba to nebude posielat.
Co ma napada ze v MS nebezi to co mas v konfigu.
Nastartuje to na nejaku staru konfiguraciu, poskodena SD.
Na SD je ich niekolko, pri starte skusa postupne od najnovsej.
Tie IP co su v tom monitore su co?
Len tak strelim , neskusal si na blokoch nastavovat loger tracer a posielat to cez UDP napr do grafany? Ale to je len tipovacka.
Ty IP jsou většinou něco s tasmotou (relé, zigbee brána apod.)
Jinak logger tam mám, ale posílá se to úplně na jinou IP:port, a rozhodně ne tak často.
Proč tam je ta inteligentní regulace teploty, nebo ten odkaz na plynový kotel, to netuším - mám takhle akorát pojmenovaný blok ovládání klimatu.
Karta nic nehlásí, zálohy všechny taky běží tak nevím. Můžu zkusit udělat zálohu a zformátovat no. Případně zkusit jinou. Ale nevím no.
Podle portu by se mohlo jednat o Loxone Support Debug Monitor.