takže je to vážně v sw...nedopídil jsem se ničemu. V Loxonu si s tím taky neví rady.
@kynio já mám žaluzie přes railduino na RS485 (není to ideál, při větším počtu současných požadavků nevyřídí přes UDP všechny - dám zatáhnout 10 žaluzií naráz a jedna se třeba nezatáhne), vyřešil jsem to změnou konstat, že už je to v pořáddku, ale kterou jak už neřeknu, byla to metoda pokus/omyl..
a jaké konstanty si všechny měnil? Já už nevím co s tím, pořád jen ložnice, žádná jiná neblbne už.
Podařilo se někomu dostat do stavu, aby prošlo mým testem, který jsem psal dřív?
- žaluzie úplně zatažené
- otevřu cca 1s stiskem tlačítka NAHORU do pozice stínění (lamely horizontálně)
- krátkými stisky chci zavřít - NELZE (Loxone dojede do koncové pozice dříve, než se lamely dovřou)
To by totiž měl být jednoduchý důkaz toho, že blok žaluzií bere v potaz všechna zpoždění v žaluziových pohonech správně.
@cousma tak to mi zustane viset nedovrene pomoci kratkych stisku, jednim dlouhym se to ale zavre korektne..
@cousma hmm fakt. Jen teda při použití tlačítka na zdi. Žaluzie jsou dole, stisknu nahoru a znovu stisk až jsou vodorovně. Pak když rychle po sobě zmáčknu dolů, tzn popojede dolů a zastaví se, tak to jde udělat jen 2x, na třetí pokud už si myslí, že jsou úplně dole...A takhle to dělá u každé žaluzie. Jenže mně standardně blbne jen ta v ložnici.
EDIT: na tvůj test nemá vliv žádné nastavení, pořád se to chová stejně.
EDIT: na tvůj test nemá vliv žádné nastavení, pořád se to chová stejně.
Přesně. Na toto přece podpora Loxone musí reagovat! Blok žaluzií má jasně popsaný problém!
Ahoj mám to podobně, trošku pomohlo to předbuzení ale není to 100%...
Hlavně mi to celé nedává smysl.. jak tu někdo poznamenal tohle se dalo vyřešit dalsím nastavením nebo parametrem..jedině se naučíme něměcky všichni a budeme bombardovat rakušáky :)))
Zkusil by se obrátit přímo na centrálu do Rakouska, protože mě to taky štve. Za základě všeho, co je v tomto vlákně napsáno napsáno, vyzkoušeno a co už víme... Bylo by možné abychom dali dohromady konkrétní jednoduchý popis problému? Od které verze Loxone to nejde? Pokud by to někdo dokázal jednoduše a jasně formulovat, sem s tím...
Já jsem schopen pomoct videem..
https://youtu.be/FVaesEDCULU tady spíš poslouchat zvuk.
Na tohle mi prostě všichni říkají, že mám špatné hodnoty. Ty špatný hodnoty mám i v lox 10 a funguje to na jedničku. Ale v lox 11 už nefungují.
Aktuálně po poslední aktualizaci mi to v ložnici stačí cvaknout jen 1 až 2x a je prý na konci. Večer při setmění se mi už žaluzie vůbec nepohnou, protože jsou prý zavřený.
Asi by to chtělo ukázat hodnoty AQl a AQp z bloku žaluzií. Takhle to není zjevné. Ideálně nějak ve spojení s tím videem. Já bych to pak uměl poslat rovnou na vývojáře do jejich platformy. Také mě to zajímá. Patrick