Pochopili jsme se dobře, ale ty nechápeš jak funguje SSR. SSR není spojitá regulace, funguje naprosto stejně jako obyč relé, jen má místo obyčejného kontaktu, polovodič. Výhoda toho je že může spínat třeba 212342352435x za minutu a neublíží mu to, kdežto relé by se oprskali kontakty po týdnu používání. Ovládací napětí u SSR znamená v jakém rozsahu musí být napětí na "primární" straně, aby došlo k aktivaci polovodiče. Jestli tam pošleš 5 nebo 24V je jedno. Výsledek je stejný.
V praxi to wattrouter dělá tak, že pokud zaznamená přetok, byť malý, sepne nějakou spirálu, třeba 1kW. Takže přebytek 100W nám způsobí sepnutí spirály 1kW, kdy 900W se bere ze sítě. wattrouter tohle kontroluje a prakticky jen zkusí, (vypnutím SSR na krátký interval) jestli je přetok pryč, nebo je tam stále. Jinak to totiž logicky ani fungovat nemůže.
Pokud by jsi chtěl řídit výkon spojitě, potřeboval bys na to triakovou regulaci, kterou jsem ale u nikoho neviděl.
Ahoj. Ten blok umí spinat zátěž na až 12 výstupech v závislosti na prebitcich nebo omezení. Ale nenahradí wattrouter v regulaci.
Já tím omezují elektrickou podlahovku s tím že mám zadané výkony na výstupech a ty pak na základě požadavků podle priority spina tak aby neprekrocil nastaveny celkovy výkon (4kw) nebo predavanou hodnotu přebytků z FVE. H
Existuju SSR rele s regulaciou 0-10V.
Nekde tu je vlakno, ve kterem se regulace bojleru pomoci 0-10V ssr rele resila, jen to nemuzu najit 🙁
Nějak jsem nepochopil k čemu by ta regulace 0-10V SSR relé byla?
Já to mám udělané tak, že mám v jímce bojleru analogové čidlo připojené na analogový vstup Loxone. Na výstupu z loxone mám SSR relé, které mi spíná zásuvku u bojleru. Tím řídím teplotu v bojleru. Do zásuvky mám připojenou spirálu (s bimetalem) nastavenou na maximální teplotu. Pokud by mi to analogové čidlo umřelo, nic se neděje, protože bimetal odpojí bojler při cca 70°C. Navíc mám ještě v horní části bojleru bezpečnostní čidlo, které odpojí SSR při překročení určité pevně nastavené teploty. Tedy vše funguje tak, že si v loxone nastavím třeba 55°C s hysterezií 2°C. Tedy řízení ON/OFF.
Nabízí se otázka, co by se vyřešilo tím analogovým řízením spirály?
Fve např. vyrábí 1 kW, ale bojler má 2 kw patronu. Když se to udělá on/off, tak bojler bere 1 kW z fve, ale druhou sosá z DS. V případě, že zrovna urgentně nepotřebuju teplou vodu, tak je to nežádoucí. Chci, aby se pálila jen elektrika z fve a nic se nedososávalo. Netuším jak to analogové řízení ssr funguje, ale jestli to funguje, tak to dává velký smysl.
Aha, chápu. Takže Na základě informace z FVE kolik výkonu je k dispozici (asi tedy přebytky), by se nastavil výkon patrony. To by tak nějak smysl dávalo.
Ano přesně tak to ve Wattrouteru funguje. Do bojleru posílá jen přesně ten výkon kolik "je navíc"
Jinak já mám jako primární zdroj TUP a topení TČ. Tzn topení do patrony je jen navíc...
Jen pro info k Wattrouteru, nevím jestli ta informace tady padla.. má XML výstup ( http://xxxxx/meas.xml) tak se z něho dají jednoduše vyčítat informace.. výkony, stavy relé atd.. je to popsáno v návodu k wattrouteru.
Funguje to naprosto bez problému.
.. Regulátory řady WATTrouter Mx umožňují sledování a nastavování činnosti regulátoru lze pomocí této technologie implementovat do libovolného nadřazeného celku, který podporuje načítání XML dat.
Docela odvaha mít to tak a nechat větru možnost podfouknout je. Aspoň z té zadní strany mohla být nějaká kapotáž.
Zatím to přežilo vše za posledních 5let, předpokládám, že až to jednou tátovi uletí bude to teprve řešit...U nás fouká v 90% od západu, takže do boku panelů.