Zdravím, nějak se trápím s nastavením PG výstupů na Jablotronu a jejich vyčítáním v Loxone. Mám komunikaci přes RS485. Primárně mi jde o okenní kontakty.Ať dělám co dělám, tak PG mi funguje pouze jako krátký impuls ne jako rozepnutí či sepnutí. Aktuální nastavení v jablotronu: logika: rozpínací, funkce: zapni/vypni -> do loxonu při otevření dveří posílá „PG 8 OFF\r\n“ resp. „PG 8 OFF\r\n“. Potřeboval bych aby se v loxonu chovalo jako digitální vstup tedy při otevřených dveřích 0 a při zavřených spojený magnet 1. Má prosím někdo řešení? Děkuji. PS: jsem začátečník, tak se omlouvám pokud je to triviální...Děkuji Petr
Ahoj,
zkus použít blok "Vypínač", PG ON pak napojíš na vstup trvalého zapnutí, PG OFF na vypnutí. Na vstupu bloku si dáš značku, která bude aktivní spolu s vypínačem a tu pak může používat dál v logice.
Myslím, že jsem to to někde na fóru i viděl na obrázku, nemůžu to ale dohledat.
@michald Super tak to jsem nebyl daleko, jen mě nenapadla ta značka....
Moc děkuji!