Forum

Forum

Jablotron PG výstup...
 
Notifications
Clear all

Jablotron PG výstupy

4 Posts
3 Users
0 Reactions
872 Views
(@p-tovarek)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 7
Topic starter  

Zdravím, nějak se trápím s nastavením PG výstupů na Jablotronu a jejich vyčítáním v Loxone. Mám komunikaci přes RS485. Primárně mi jde o okenní kontakty.Ať dělám co dělám, tak PG mi funguje pouze jako krátký impuls ne jako rozepnutí či sepnutí. Aktuální nastavení v jablotronu: logika: rozpínací, funkce: zapni/vypni -> do loxonu při otevření dveří posílá „PG 8 OFF\r\n“ resp. „PG 8 OFF\r\n“. Potřeboval bych aby se v loxonu chovalo jako digitální vstup tedy při otevřených dveřích 0 a při zavřených spojený magnet 1. Má prosím někdo řešení? Děkuji. PS: jsem začátečník, tak se omlouvám pokud je to triviální...Děkuji Petr



   
Quote
(@michald)
Active Member
Joined: 7 years ago
Posts: 14
 

Ahoj, 

zkus použít blok "Vypínač", PG ON pak napojíš na vstup trvalého zapnutí, PG OFF na vypnutí. Na vstupu bloku si dáš značku, která bude aktivní spolu s vypínačem a tu pak může používat dál v logice.

Myslím, že jsem to to někde na fóru i viděl na obrázku, nemůžu to ale dohledat.

 



   
ReplyQuote
(@p-tovarek)
Active Member
Joined: 4 years ago
Posts: 7
Topic starter  

@michald Super tak to jsem nebyl daleko, jen mě nenapadla ta značka....

Moc děkuji!



   
ReplyQuote
 Dav
(@dav)
Estimable Member
Joined: 8 years ago
Posts: 127
 

@michald 

image


   
ReplyQuote
Share: